График ограничения теплоснабжения
ЗАВОД ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ
РосТепло.ru - Информационная система по теплоснабжению
РосТепло.ру - всё о теплоснабжении в России
Теплообменные аппараты ТТАИ

Автор Тема: График ограничения теплоснабжения  (Прочитано 16881 раз)

Артем

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • Благодарности: 0
  • Местоположение: Лиски (Воронежская обл.)
График ограничения теплоснабжения
« : 03 Октября 2013, 19:45:32 »
Коллеги, у кого есть рабочая форма графика ограничения теплоснабжения при дефиците мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей в соответствии с п.11 раздела 3 Приказа № 103 от 12.03.2013 Минэнерго РФ? Никак не разберусь куда прописывать проценты снижения подачи тепловой энергии потребителям 2-ой и 3-ей категории. И вообще хотелось бы посмотреть как он выглядит в форме согласованной с Ростехнадзором.

Александр

  • Гость
Re: RE: График ограничения теплоснабжения
« Ответ #1 : 07 Октября 2013, 23:15:28 »
Артем, (Лиски (Воронежская обл.))

   

   Для разработки графика ограничения теплоснабжения при дефиците мощности тепловых источников необходимо сначала рассчитать зависимость тепловой нагрузки, подключенной к конкретному теплоисточнику, от температуры наружного воздуха.

   Кроме нагрузки необходимо учесть тепловые потери, потери тепла с нормативной утечкой и среднюю нагрузку ГВС.

   После выполнения такого расчета делается коррекция полученного графика отпуска тепла на спрямление температурного графика для ГВС.

   Затем на полученном графике отпуска тепла наносят горизонтальную линию, соответствующую имеющейся мощности источника "нетто" (естественно, в сетевой воде). При наличии базовой и пиковой мощностей их величины наносятся отдельно, причем пиковая прибавляется к базовой.

   После этого, если линия мощности источника "нетто" пересекает линию "отпуска тепловой энергии" при температуре наружного воздуха, например, минус 12 град. С, то это значит, что при температурах ниже минус 12 град. С данный источник уже не сможет отпускать необходимое количество тепла, соответствующего снижающейся температуре нар. воздуха. Далее нужно определить величину недоотпуска, сделать срезку на температурном графике, попробовать скорректировать график отпуска тепла отключением ГВС, а в общем - петь "аллилуйя" и молиться, чтобы зимой не наступили продолжительные морозы.

   Выход из этой ситуации один - дополнительные мощности, если нет резерва.

   

   С пропускной способностью сети всё много хуже - там нужно вести расчет на отрегулированную сеть, а не на тот режим, который сложился с годами.

   Выход из этой ситуации один - заниматься регулировкой теплосети.

   Вот как-то так.

Артем

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • Благодарности: 0
  • Местоположение: Лиски (Воронежская обл.)
Re: RE: График ограничения теплоснабжения
« Ответ #2 : 08 Октября 2013, 18:20:28 »
А если установленная мощность в разы превышает подключенную, как доказать Ростехнадзору что данный график не нужен? Законодатели, блин, у нас очень умные, все направлено на отъем денег у населения :(

Александр

  • Гость
Re: RE: График ограничения теплоснабжения
« Ответ #3 : 08 Октября 2013, 20:26:47 »
Артем, (Лиски (Воронежская обл.))

   А вот это большой вопрос. Разговор идёт не об установленной мощности, а о располагаемой мощности "нетто".

   Если у Вас действительно всё так хорошо, никаких ограничений нет и не предвидится - со спокойной душой рисуйте график зависимости подключенной нагрузки от температуры наружного воздуха и где-то там, наверху, проводите линию располагаемой мощности "нетто" источника теплоты, которая доказывает, что при любой температуре наружного воздуха данный источник обеспечит 100 % потребностей в тепле подключенных к нему потребителей. Но уж в этом случае ответственность за срезки температурного графика - целиком на совести источника теплоты.

   Только причем здесь отъём денег у населения? Это просто эксплуатация источника теплоты и системы теплоснабжения в соответствии с требованиями к теплоснабжению такого района, как безмерно любимые лично мною легендарные Лиски, где приходилось неоднократно бывать.

   При необходимости, Артём, пишите на teploteh@ien.ru - построим мы с Вами этот нужный график, а потом расскажем всем об этом на ivteplonaladka.ru. Ок?

Артем

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • Благодарности: 0
  • Местоположение: Лиски (Воронежская обл.)
Re: RE: График ограничения теплоснабжения
« Ответ #4 : 09 Октября 2013, 21:33:24 »
Александр, я с вами полностью согласен, что график - некая кривая, отражающая зависимость взаимного изменения каких-либо величин. Но в понимании инспекторов Ростехнадзора, этот график ограничения теплоснабжения при дефиците мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей есть таблица, в которой прописаны потребители по категориям надежности теплоснабжения. Ну в общем вот выдержки из Приказа, много букв, но для понимания ситуации в р.3 читать только выделенное, а в критериях надежности теплоснабжения все.

   

   III. Требования по готовности к отопительному периоду

   для теплоснабжающих и теплосетевых организаций (Из того же свеженького Приказа № 103 Правила оценки готовности к отопительному сезону)

   

   13. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

   1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

   2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

   3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

   4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

   5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

   укомплектованность указанных служб персоналом;

   обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

   6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

   7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

   8) обеспечение качества теплоносителей;

   9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

   10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

   11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

   готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

   соблюдение водно-химического режима;

   отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

   наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

   наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

   наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

   проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

   выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

   выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

   наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

   12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

   13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

   14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

   14. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

   15. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 13 настоящих Правил.

   

   КРИТЕРИИ

   НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

   С УЧЕТОМ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

   

   1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

   первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

   вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

   жилых и общественных зданий до 12 °C;

   промышленных зданий до 8 °C;

   третья категория - остальные потребители.

   

   2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

   подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

   подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице N 1;

   согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

   согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

   среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

   

   Таблица N 1

   

      Наименование    

       показателя             Расчетная температура наружного воздуха для    

       проектирования отопления t °C (соответствует    

      температуре наружного воздуха наиболее холодной  

             пятидневки обеспеченностью 0,92)          

      минус 10     минус 20     минус 30     минус 40     минус 50

   Допустимое        

   снижение     подачи

   тепловой   энергии,

   %, до                    78           84           87           89           91    

   

   

Артем

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • Благодарности: 0
  • Местоположение: Лиски (Воронежская обл.)
Re: RE: График ограничения теплоснабжения
« Ответ #5 : 09 Октября 2013, 21:40:47 »
Еще интересен вот этот момент

   

   2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

   подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;


   подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице N 1;

   согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

   согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

   среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

   

   Применительно к моей ситуации, при аварии (а если быть точным в терминологии в разрезе ФЗ-116 при инциденте) на котле я перейду на резервный котел и продолжу обеспечение теплоснабжения всех потребителей в полном объеме, но при аварии на отходящих магистральных тепловых сетях я буду вынужден прекратить на время ремонта теплоснабжение всех потребителей, независимо от регалий, и ни о каком снижении теплоснабжения в процентах не может быть и речи. В общем ерунда какая-то.

Александр

  • Гость
Re: RE: График ограничения теплоснабжения
« Ответ #6 : 16 Октября 2013, 14:00:30 »
Артем, (Лиски (Воронежская обл.))

   

   Ну, теперь всё понятно.

   Здесь вопрос немного о другом.

   То, о чем писАлось ранее - про ограничение мощности источника, например, аварийное.

   Здесь должно быть расписано, как необходимо будет действовать при наступлении аварийной ситуации с внезапным выбытием мощности источника.

   1. Включение резервного котельного оборудования (насоса) и восстановление режима.

   2. Если резерва нет, то нужно четко указать, что будет происходить при этом и какие конкретно шаги будут выполняться для обеспечения Допустимого снижения подачи тепловой энергии, например, отключение ГВС, снижение температуры сетевой воды в подающем трубопроводе до ..... значения, подключение резервной перемычки на соседнюю котельную, отключение потребителей 1 категории от сети и включение на них электронагревателей или своих котлов и т.д. и т.п.

   То есть, это технически обоснованная инструкция персоналу и горадминистрации по действиям в ситуации с выбытием мощности источника теплоты.

   Второй вопрос - это аварийное отключение магистрального трубопровода.

   Здесь то же самое - для всей системы теплоснабжения должны быть разработаны инструкции для действий персонала при аварийной ситуации на каждом магистральном трубопроводе - куда бежать, что открывать, что закрывать, включать, отключать и т.д. Есть даже соответствующие пункты Прейскуранта ОРГРЭС 1992 года - 4.1.07, 4.1.08, 4.1.09 - там написано, сколько это может стоить.

   Поэтому - на время ремонта никакого прекращения подачи теплоты потребителям, подключенным к трубопроводам с Ду=300 мм и выше быть просто не может - ОНИ ВСЕ ДОЛЖНЫ РЕЗЕРВИРОВАТЬСЯ, а режимы считаться с учетом возможных аварийных ситуаций. В этом-то, кстати, и заключается секрет того, что сети ещё советской прокладки выдержали столько лет без перекладок с увеличением диаметра, как только над ними не издевались - В НИХ БЫЛО ПРЕДУСМОТРЕНО РЕЗЕРВИРОВАНИЕ, в том числе жилого сектора! И именно в тех пределах, которые указаны в цитированной Вами литературе...

   Но времена изменились. Традиции проектирования утрачены, культура эксплуатации - на соответствующем уровне.

   Прислать Прейскурант-то? teploteh@ien.ru

   Сейчас к нему коэффициент 1,02.

   

Алексей

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 0
  • Благодарности: 0
Re: RE: График ограничения теплоснабжения
« Ответ #7 : 22 Октября 2013, 11:17:54 »
Здравствуйте!Хотел бы присоединиться к вашей теме!У меня тоже вот вопрос такой же почти возник!Нужно составить график аварийных ограничений режимов потребления тепла.Это по постановлению РФ от 08.08.2012г.Видел такой график в нете у Новосибирской ТЭЦ на её тепловые сети.А вот построить этот график не смог!Строил график теппературного режима 95-70,а тут надо еще и в режимах ограничения подачи тепла на % при -5,-10,-15 и т.д.Может кто составлял?Помогите пожалуста РОСТЕХНАДЗОР приехал уже завтра придет,а я его не составил!Может у кого в Excele есть,был бы примного благодарен!Работаю недавно,всего второй месяц,совсем один,нет на деревне инженеров!Советское это село в Алтайском крае!ПОМОГИТЕ!!!

Ершов Андрей Николаевич

  • Ершов Андрей Николаевич
  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Благодарности: 0
Re: График ограничения теплоснабжения
« Ответ #8 : 14 Октября 2016, 10:24:26 »
Коллеги, в частности, Александр. Приезжал сотрудник Ростехнадзора. Написал кучу предписаний, требуется основательная помощь по составлению графика ограничения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей. Данный график никогда не создавался на нашем предприятии. Поэтому вопросов очень много. Как он выглядит, составляется? У нас имеются котельные в диапазоне мощностей от 0,08 МВт до 6 МВт. Все котельные предназначены для отопления и одна имеет сети ГВС (6 МВт). Очень рассчитываю на Вашу помощь.

 
';