Добрый вечер!
Двухтрубка, открытый водоразбор, схема учета без контрольного расходомера на ГВС. Наиболее вероятной причиной неправильной работы теплосчётчика -"функциональный отказ" (код "Е") в неотопительный период специалисты считают слишком малый перепад температур dT = T1 - T2, вызванный чрезмерной циркуляцией теплоносителя. Раньше НС «Е» мелькала очень редко, этим летом после отключения отопления стала массовым явлением (с 15 мая по начало июля, потом в августе и сентябре). М2 в мае была 19-22т/сут, Мгвс=7-8 т/сут. Оптимальный расход Мцир в летний период рассчитан Александром Григорьевичем как 1,26 т/час, т.е. 30,2 т/сут.  Цирк. расход мая был ниже расчетного. При резком снижении М2 до 4-6 т/сут  в июле «функциональный отказ» исчез, но Т2 была 38-42°С.
Средний расход горячей воды за период, по данным которого был произведен расчет Мцир почти не изменился – 7-9 т/сут. УК ведет работы по установке балансировочных вентилей на обратке ГВС и на стояках отопления, заменила неисправный ТРЖ. Могло это как-то повлиять на ситуацию?
Почему до этого лета Мцир=1,26т/час был оптимальным, а летом 2017г и Мцир=0,78 т/час оказался большим?
Вопрос: от чего еще зависит оптимальный расход на циркуляцию? Спасибо.

Инспектор

  • Гость
Re: От чего зависит оптимальный расход на циркуляцию?
« Ответ #1 : 12 Октября 2017, 04:23:44 »
Добрый день. В договоре на теплоснабжение у Вас должна быть указана Ваша тепловая нагрузка. Как правило, она рассчитывается при проектировании объекта. Но бывает, что проекта на здание нет, и в некоторых случаях теплоснабжающая организация рассчитывает нагрузку сама, опираясь на методики расчета. Вот исходя из параметров Вашего помещения и рассчитывается нагрузка, которая выражается в Гкал/ч; т/ч и т.д.
Что касается ошибок на вычислители, возможно там установлена нештатная ситуация, которая в дальнейшем была пересмотрена и заменена.

марина 40

  • Гость
Re: От чего зависит оптимальный расход на циркуляцию?
« Ответ #2 : 12 Октября 2017, 20:47:42 »
Благодарю за ответ! Я просто потребитель, знаниями предмета не обладаю. Про возможность изменения параметров НС "Е" я как будто поняла. Не ясно только, кто их может изменить и зачем? Во время поверки?
А про связь договорных нагрузок с циркуляцией я, извините, не поняла. Если можно, поясните, плз,

Айнбунд Александр Леонидович

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 232
  • Благодарности: 41
  • Местоположение: Москва
Re: От чего зависит оптимальный расход на циркуляцию?
« Ответ #3 : 14 Октября 2017, 11:40:44 »
Уважаемая Марина 40
Тепловую энергию переносит теплоноситель в нашем случае перегретая вода. Отсюда расход тепла прямо пропорционален расходу теплоносителя. Также и нагрузка. Ведь в тонне гор. воды содержится определенное количество тепла зависящее от разности температур (на сколько нагрели данную воду-теплоноситель).
С уважением,
Александр Леонидович, бывший инспектор Теплоинспекции "Мосгосэнергонадзора"
 

марина 40

  • Гость
Re: От чего зависит оптимальный расход на циркуляцию?
« Ответ #4 : 20 Октября 2017, 00:28:06 »
Автор: Инспектор
« : 12 Октября 2017, 04:23:44 » Цитата
Что касается ошибок на вычислители, возможно там установлена нештатная ситуация, которая в дальнейшем была пересмотрена и заменена.
Извините за вопрос ???, но если нештатные ситуации могут пересматриваться, нельзя ли установить НС так, чтобы она появлялась при превышении допустимого договором расхода теплоносителя в отоп. сезоне? :)

марина 40

  • Гость
Re: От чего зависит оптимальный расход на циркуляцию?
« Ответ #5 : 20 Октября 2017, 00:54:11 »
Автор: Айнбунд Александр Леонидович
« : 14 Октября 2017, 11:40:44 » Цитата
Уважаемая Марина 40
Тепловую энергию переносит теплоноситель в нашем случае перегретая вода. Отсюда расход тепла прямо пропорционален расходу теплоносителя. Также и нагрузка. Ведь в тонне гор. воды содержится определенное количество тепла зависящее от разности температур (на сколько нагрели данную воду-теплоноситель).
С уважением, Александр Леонидович, бывший инспектор Теплоинспекции "Мосгосэнергонадзора

Александр Леонидович, благодарю за ответ! Моя задержка с ответом вызвана ремонтом компьютера.
Наверно. я очень бестолковая, со всем, что Вы пишите,  я согласна, но про связь договорных нагрузок с циркуляцией я, все равно не поняла :(.

Айнбунд Александр Леонидович

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 232
  • Благодарности: 41
  • Местоположение: Москва
Re: От чего зависит оптимальный расход на циркуляцию?
« Ответ #6 : 20 Октября 2017, 08:26:31 »
Уважаемая Марина 40
Попытаюсь Вам это объяснить так:
         Понятие циркуляция приемлема для систем ГВС (горячее водоснабжение) и то не во всех случаях, т.е. если к Вам в теплопункт-ТП или теплоузел-ТУ дома (при ЦТП-подача отоп. и ГВС на несколько домов) приходит "возврат ГВС-обратка ГВС" - короче в ТП или ТУ две трубы ГВС- то это и есть циркуляция ГВС, а если в ТП или ТУ на ГВС уходит одна труба подачи ГВС (есть такие) то это так называемые тупиковые системы ГВС (без циркуляции с одной трубой подачи) - тогда в этом случае применим термин РАСХОД на ГВС.
Для отопления используется термин РАСХОД теплоносителя на ОТОПЛЕНИЕ, но если грубо сказать теплоноситель циркулирует в системе отопления (замкнутый контур- подача и обратка) у нас даже используется термин циркуляционные насосы отопления.
Вот как то так. Надеюсь теперь Вам это понятно?