Добрый вечер!
Двухтрубка, открытый водоразбор, схема учета без контрольного расходомера на ГВС. Наиболее вероятной причиной неправильной работы теплосчётчика -"функциональный отказ" (код "Е") в неотопительный период специалисты считают слишком малый перепад температур dT = T1 - T2, вызванный чрезмерной циркуляцией теплоносителя. Раньше НС «Е» мелькала очень редко, этим летом после отключения отопления стала массовым явлением (с 15 мая по начало июля, потом в августе и сентябре). М2 в мае была 19-22т/сут, Мгвс=7-8 т/сут. Оптимальный расход Мцир в летний период рассчитан Александром Григорьевичем как 1,26 т/час, т.е. 30,2 т/сут.  Цирк. расход мая был ниже расчетного. При резком снижении М2 до 4-6 т/сут  в июле «функциональный отказ» исчез, но Т2 была 38-42°С.
Средний расход горячей воды за период, по данным которого был произведен расчет Мцир почти не изменился – 7-9 т/сут. УК ведет работы по установке балансировочных вентилей на обратке ГВС и на стояках отопления, заменила неисправный ТРЖ. Могло это как-то повлиять на ситуацию?
Почему до этого лета Мцир=1,26т/час был оптимальным, а летом 2017г и Мцир=0,78 т/час оказался большим?
Вопрос: от чего еще зависит оптимальный расход на циркуляцию? Спасибо.

Инспектор

  • Гость
Re: От чего зависит оптимальный расход на циркуляцию?
« Ответ #1 : 12 Октября 2017, 04:23:44 »
Добрый день. В договоре на теплоснабжение у Вас должна быть указана Ваша тепловая нагрузка. Как правило, она рассчитывается при проектировании объекта. Но бывает, что проекта на здание нет, и в некоторых случаях теплоснабжающая организация рассчитывает нагрузку сама, опираясь на методики расчета. Вот исходя из параметров Вашего помещения и рассчитывается нагрузка, которая выражается в Гкал/ч; т/ч и т.д.
Что касается ошибок на вычислители, возможно там установлена нештатная ситуация, которая в дальнейшем была пересмотрена и заменена.

марина 40

  • Гость
Re: От чего зависит оптимальный расход на циркуляцию?
« Ответ #2 : 12 Октября 2017, 20:47:42 »
Благодарю за ответ! Я просто потребитель, знаниями предмета не обладаю. Про возможность изменения параметров НС "Е" я как будто поняла. Не ясно только, кто их может изменить и зачем? Во время поверки?
А про связь договорных нагрузок с циркуляцией я, извините, не поняла. Если можно, поясните, плз,

Айнбунд Александр Леонидович

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 221
  • Благодарности: 40
  • Местоположение: Москва
Re: От чего зависит оптимальный расход на циркуляцию?
« Ответ #3 : 14 Октября 2017, 11:40:44 »
Уважаемая Марина 40
Тепловую энергию переносит теплоноситель в нашем случае перегретая вода. Отсюда расход тепла прямо пропорционален расходу теплоносителя. Также и нагрузка. Ведь в тонне гор. воды содержится определенное количество тепла зависящее от разности температур (на сколько нагрели данную воду-теплоноситель).
С уважением,
Александр Леонидович, бывший инспектор Теплоинспекции "Мосгосэнергонадзора"
 