Автор Тема: Теплоизоляция пластиковых труб  (Прочитано 357 раз)

Александр

  • Александр
  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 14
  • Благодарности: 0
Теплоизоляция пластиковых труб
« : 18 Апреля 2018, 07:53:44 »
Добрый день! Прошу поделиться мнением или информацией о теплоизоляции пластиковых труб по следующей ситуации. Ситуация следующая, в подвале МКД были поменяны трубопроводы отопления с металла на пластик. Встал вопрос, необходимо ли выполнять теплоизоляцию пластиковых труб отопления в подвале МКД?

Борисов Константин Борисович

  • Пользователи
  • Постоялец
  • *
  • Сообщений: 213
  • Благодарности: 77
  • ООО "Центр по эффективному использованию энергии"
  • Местоположение: город Москва
Re: Теплоизоляция пластиковых труб
« Ответ #1 : 18 Апреля 2018, 11:12:50 »

Добрый день, Александр.

Похожая тема уже обсуждалась на форуме. Правда, применительно к пластиковым трубопроводам в системе горячего водоснабжения.

Пройдите по ссылке и, возможно, найдете ответ на свой вопрос http://www.rosteplo.ru/forum/3/4504/pmsg22090#msg22090


Александр

  • Александр
  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 14
  • Благодарности: 0
Re: Теплоизоляция пластиковых труб
« Ответ #2 : 18 Апреля 2018, 14:14:47 »
спасибо Константин Борисович, есть что почерпнуть из данной темы

Плеханов. Денис

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 779
  • Благодарности: 40
  • Местоположение: Астрахань
Re: Теплоизоляция пластиковых труб
« Ответ #3 : 18 Апреля 2018, 19:18:16 »
Добрый день! Прошу поделиться мнением или информацией о теплоизоляции пластиковых труб по следующей ситуации. Ситуация следующая, в подвале МКД были поменяны трубопроводы отопления с металла на пластик. Встал вопрос, необходимо ли выполнять теплоизоляцию пластиковых труб отопления в подвале МКД?
-СП 60.13330.2016
4.6 Тепловую изоляцию отопительно-вентиляционного оборудования, трубопроводов внутренних систем теплохолодоснабжения, воздуховодов, дымоотводов и дымоходов следует предусматривать:

- для предупреждения ожогов;

- обеспечения менее допустимых потерь теплоты (холода);

- исключения конденсации влаги;

- исключения замерзания теплоносителя в трубопроводах, прокладываемых в неотапливаемых помещениях или в искусственно охлаждаемых помещениях;

- обеспечения взрывопожаробезопасности.

Температура поверхности тепловой изоляции не должна превышать 40°С.

Горячие поверхности отопительно-вентиляционного оборудования, трубопроводов, воздуховодов, дымоотводов и дымоходов, размещаемых в помещениях, в которых они создают опасность воспламенения газов, паров, аэрозолей или пыли, следует изолировать, предусматривая температуру на поверхности теплоизоляционной конструкции не менее чем на 20°С ниже температуры их самовоспламенения.

Отопительно-вентиляционное оборудование, трубопроводы и воздуховоды не следует размещать в указанных помещениях, если отсутствует техническая возможность снижения температуры поверхности тепловой изоляции до указанного уровня.

Теплоизоляционные конструкции следует предусматривать согласно СП 61.13330.