увеличение инерционности системы теплоснабжения
« : 09 Декабря 2016, 13:51:44 »
Добрый день есть такая нужда увеличить инерционность гидронных котлов подскажите пожалуйста есть у кого опыт решения таких вопросов. Система двух контурная и разделена гидравлической стрелкой,после стрелки стоит трех ходовой клапан , но если его включать в автоматическом режиме то он каждую минуту включает, выключает котел думаем увеличить обьем воды врезав в котловой контур дополнительный бак, но опять же есть вопросы там стоит два котла,контура этих котлов заходят в стрелку  куда можно врезать бак чтобы сразу работал на контур и одного и второго котла или может кто подскажет что нибудь другое?

KGP1

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 186
  • Благодарности: 9
  • Местоположение: Владимир
Re: увеличение инерционности системы теплоснабжения
« Ответ #1 : 14 Декабря 2016, 08:55:22 »
Система двух контурная и разделена гидравлической стрелкой,после стрелки стоит трех ходовой клапан , но если его включать в автоматическом режиме то он каждую минуту включает, выключает котел думаем увеличить обьем воды врезав в котловой контур дополнительный бак, но опять же есть вопросы там стоит два котла,контура этих котлов заходят в стрелку  куда можно врезать бак чтобы сразу работал на контур и одного и второго котла или может кто подскажет что нибудь другое?
Непонятно как 3-ходовой управляет котлом. Уточните алгоритм автоматического вкл - выкл. котла. А так - попробуйте увеличить постоянную времени автоматики управления котлом до 1-2 десятка минут.

Александр Андреевич

  • Гость
Re: увеличение инерционности системы теплоснабжения
« Ответ #2 : 15 Декабря 2016, 14:38:17 »
когда температура в подаче доходит до требуемой (забитой в температурной кривой в трехходовом клапане)он начинает перекрывать контур котла ,и соответсвенно котел со временем отключается так как греет "Сам себя" и на оборот и инерционностью системы я хочу увеличить время простоя котла и время нагрева котлом воды в контурах то есть хлопать он начнет реже, есть проблема в том что котлы гидронные и четко привязанны к расходу воды через них

KGP1

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 186
  • Благодарности: 9
  • Местоположение: Владимир
Re: увеличение инерционности системы теплоснабжения
« Ответ #3 : 19 Декабря 2016, 08:12:51 »
Мощность горелки снижать пробовали или управлять ею? Изменить настройки диапазона температур откл. - вкл. Это позволить сократить колич срабатываний в ед времени.