Уважаемые теплоэнергетики, у нас такая вот проблема: деревенская модульная котельная обеспечивает теплом одного абонента (школу). В котельной стоят 3 бойлера производительностью 0.2 гКал/час каждый на жидком топливе. В работе 1 или 2 бойлера ( в зависимости от наружной температуры).Бойлеры работают автоматически - нагревают теплоноситель до заданной температуры, затем останавливаются и следующий запуск происходит когда температура упадет в бойлере на 10 градусов (насосы в работе постоянно), температурный график бойлеров 85/60. Когда расчет с потребителем происходил по расчетному потреблению тепла, было все нормально-топлива хватало, но потребитель изъявил желание поставить счетчик. После этого начались проблемы, счетчик показывает в среднем на 60% меньше расчетного потребления, соответственно с затраченным топливом его показания не совпадают ( топлива потребляется больше). Перепада давления (подача -обратка)в системе нет, давление в системе от 1-го до 2-х кгс/см2, показатели температуры в подаче и обратке при нагреве увеличиваются на короткое время, а затем температура подачи сравнивается с температурой обратки. Регулировать не получилось. Затраты на содержание котельной у нас постоянные, из года в год примерно одинаковые+% инфляции, товарная продукция по показаниям счетчика у нас упала, мы несем колоссальные убытки, отдел образования нас не слышит, требует расчет по показаниям прибора учета.
Может у кого нибудь есть опыт выхода из данной ситуации?