Деаэратор
РосТепло.ru - Информационная система по теплоснабжению
РосТепло.ру - всё о теплоснабжении в России
Теплообменные аппараты ТТАИ

Автор Тема: Деаэратор  (Прочитано 2632 раз)

Евгений174

  • Гость
Деаэратор
« : 14 Июня 2017, 06:49:04 »
Здравствуйте.
Ситуация следующая, на станции осталось 4 ТА, деаэраторов 12, включены все при работающих 2 турбинах. Предлагаю как минимум 4 бака перевести в режим питательных баков, для экономии тепловых СН по пару. Цех просит кроме экономии СН, чтобы показал, что в таком режиме им можно работать, или же просто отключить полностью баки, сохранив кол-во пит.воды повысив уровень в ДБ. Может кто-то сталкивался с этим ? или может есть идеи, как подать обоснования цеху. 

Сергей

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 12
  • Благодарности: 1
  • Местоположение: Магадан
Re: Деаэратор
« Ответ #1 : 22 Августа 2017, 09:27:54 »
Производительноть деаэраторных колонок остающихся в работе КД должна позволять пропускать макс. расход питательной воды для работы 2-х т/а на макс. нагрузке + 1 КД на случай чего, остальное - потери. Если качество пит. воды ухудшается по О2, можно дополнительно ещё включить