ЗАВОД ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ
РосТепло.ru - Информационная система по теплоснабжению
РосТепло.ру - всё о теплоснабжении в России
Теплообменные аппараты ТТАИ

Автор Тема: Приказ Минрегион развития от 26 июля 2013 г. N 310  (Прочитано 1264 раз)

Холодов Алексей

  • Холодов Алексей
  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
  • Благодарности: 0
Приказ Минрегион развития от 26 июля 2013 г. N 310
« : 05 Июля 2017, 16:43:50 »
Данный приказ вводит методику ПО АНАЛИЗУ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.
Кто-то считал показатели? Например,
г) показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей
Что такое пропускная способность тепловой сети? Трубопровода - понятно, а сети?
2) показатель интенсивности отказов (далее - отказ) теплового источника, характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением (Котк ит):
 Иотк ит=( Кэ+Кв+Кт)/3  (10)
(Кэ показатель надежности элснабжения, Кв-водоснабжения, Кт-топливоснабжения источника)
В зависимости от интенсивности отказов (Иотк ит) определяется показатель надежности теплового источника (Котк ит):
до 0,2 включительно - Котк ит = 1,0;
от 0,2 до 0,6 включительно - Котк ит = 0,8;
от 0,6 - 1,2 включительно - Котк ит = 0,6.
При чем здесь количество вынужденных отказов? Оно что не учитывается? Как могут характеризовать показатели ресурсоснабжения источника количество аварий на оборудовании?
И вообще этот приказ кто-то проверял на ошибки?
Например,
Формула 11:
Qнед=Qоткл/(Qфакт*100[%])
Размерность будет 1/%

Tags:
 
';