Конференция
РосТепло.ru - Информационная система по теплоснабжению
РосТепло.ру - всё о теплоснабжении в России
Теплообменные аппараты ТТАИ

Автор Тема: Включение генераторов на параллельную работу с сетью  (Прочитано 1278 раз)

Георгий

  • Георгий
  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
  • Благодарности: 0
  • Местоположение: Россия, Тобольск
Включение генераторов на параллельную работу с сетью
« : 21 Сентября 2017, 18:15:19 »
Здравствуйте.
Изучаю вопросы связанные с подключением генераторов к сети. Конечно я ознакомился с литературой, но практика показывает, что реальность далека от книг. Хотелось бы поинтересоваться у людей, работающих в данной сфере, что происходит на деле.
Собственно спектр вопросов такой: "На станциях по производству тепла и электроэнергии какими способами осуществляют синхронизацию генератора с сетью?; какое при этом используется оборудование?; какие проблемы возникают при осуществлении пусковых работ?"

Вячеслав

  • Вячеслав
  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 36
  • Благодарности: 11
  • Местоположение: Россия, Йошкар-Ола
Re: Включение генераторов на параллельную работу с сетью
« Ответ #1 : 22 Сентября 2017, 09:14:00 »
Существует 2 метода подключения параллельно с сетью:
Точная синхронизация
При точной синхронизации ротор генератора разворачивается турбиной и генератор возбуждается. Перед включением генератора в сеть должны выполняться следующие условия:
- величина напряжения генератора подгоняется к напряжению сети;
- частота генератора выравнивается с частотой сети;
- выбирается наиболее благоприятный момент включения, когда угол между векторами напряжения генератора и сети равен нулю.
Подгонка величин осуществляется вручную, полуавтоматическим или автоматическим способом.
Самосинхронизация
Обмотка возбуждения генератора закорачивается на гасительное сопротивление. Ротор генератора разворачивается турбиной до частоты вращения, близкой к синхронной, и генератор без возбуждения включается в сеть. После чего обмотка возбуждения раскорачивается и в неё подается возбуждение. Возникающие в генераторе электрические моменты обеспечивают подтягивание ротора к синхронной частоте вращения и его втягивание в синхронизм.
При самосинхронизации нет необходимости соблюдать условия точной синхронизации.
Какое оборудование для этого использовать решается в соответствии с выданными техническими условиями электросетевой организации и техническими параметрами Вашей генераторной установки. Всеми работами по работе генератора в электрической сети должен заниматься специалист в электротехническим образованием, опытом работы и соответствующей выполняемой работе группой по электробезопасности.

Калнин Юрий

  • Калнин Юрий
  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 80
  • Благодарности: 16
  • Местоположение: Россия, Нижний Новгород
Re: Включение генераторов на параллельную работу с сетью
« Ответ #2 : 22 Сентября 2017, 17:40:48 »
Здравствуйте, Георгий!
1.   Всё-таки "РосТЕПЛО" несколько отличается от "РосЭЛЕКТРО".
2.   На сайте ответить на Ваш вопрос невозможно ввиду большого его объема..
3.   На заданный мною в поисковой строке Яндекса вопрос "Синхронизация и включение в сеть генераторов на электростанциях" у Яндекса  "нашлось 6 млн. ответов". С  интересом прочитал несколько из них, вспоминая с ностальгией, что за время работы на электростанциях мне пришлось несколько десятков раз синхронизировать и включать в сеть генераторы, а также обучать этому искусству несколько десятков человек оперативного персонала эл. цехов электростанций.

Удачи Вам в изучении этого интересного вопроса, как и всей электротехники.

 
Программы Auditor

Отраслевая конференция «Теплоснабжение-2018: Методы повышения эффективности бизнеса»

Подробнее