теплообменники
РосТепло.ru - Информационная система по теплоснабжению
РосТепло.ру - всё о теплоснабжении в России
Теплообменные аппараты ТТАИ

Автор Тема: Часовые и годовые потери тепловой энергии  (Прочитано 2717 раз)

Константин

  • Константин
  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • Благодарности: 0
  • Местоположение: Россия
Часовые и годовые потери тепловой энергии
« : 24 Декабря 2017, 17:38:52 »
Здравствуйте.

Допустим есть котельная, к которой присоединены потребители с нагрузкой на отопление (пусть будет 4 Гкал/ч) и потери в тепловой сети (примем 1 Гкал/ч). Таким образом потери составляют 20%.

Примерный полезный отпуск тепловой энергии потребителям будет ориентировочно равен: 4 Гкал/ч * 5496 ч * 0,46 (темп. коэф.) = 10 113 Гкал.

Каким образом считаются годовые потери в сетях? При их расчёте не должен участвовать температурный коэффициент? То есть будет так: 1 Гкал/ч * 5496 ч = 5 496 Гкал. А это уже 35% от отпуска в сеть.

Борисов Константин Борисович

  • Пользователи
  • Постоялец
  • *
  • Сообщений: 216
  • Благодарности: 77
  • ООО "Центр по эффективному использованию энергии"
  • Местоположение: город Москва
Re: Часовые и годовые потери тепловой энергии
« Ответ #1 : 25 Декабря 2017, 11:57:38 »

Добрый день, Константин.

Ваш расчет слишком упрощенный и так никто тепловые потери в тепловых сетях не считает (как нормативные, так и фактические).

По поводу расчета годовых потерь тепловой энергии в тепловых сетях, Вам в помощь Приказ Минэнерго России №325 от 30.12.2008 «Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (см. вложенный файл).
А что по поводу температурного коэффициента, то он участвует в расчете среднегодовых тепловых потерь как через среднегодовые (среднесезонные) температуры окружающей среды (температуры наружного воздуха и грунта), так и через среднегодовые (среднесезонные) значения температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети (см. пункт 11 Приказа Минэнерго России №325).
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2017, 13:32:50 от Борисов Константин Борисович »

Константин

  • Константин
  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • Благодарности: 0
  • Местоположение: Россия
Re: Часовые и годовые потери тепловой энергии
« Ответ #2 : 25 Декабря 2017, 19:06:44 »
Добрый день, Константин Борисович.

Приказ я видел, как считаются нормативные потери немножко представляю. Но в указанном приказе нету формулы расчёта именно годовых потерь. Указано только как находить часовые потери.

Борисов Константин Борисович

  • Пользователи
  • Постоялец
  • *
  • Сообщений: 216
  • Благодарности: 77
  • ООО "Центр по эффективному использованию энергии"
  • Местоположение: город Москва
Re: Часовые и годовые потери тепловой энергии
« Ответ #3 : 26 Декабря 2017, 12:19:52 »

Нет, Константин, это не совсем так.

В этом нормативном документе сказано следующее (цитирую дословно):
«11.3.6. Значения тепловых потерь трубопроводами тепловых сетей за ГОД, Гкал, определяются на основании значений часовых тепловых потерь при СРЕДНЕГОДОВЫХ (среднесезонных) условиях эксплуатации».

Тонкость уловили?

Иными словами, при какой температуре наружного воздуха получены Ваши тепловые потери в тепловой сети, про которые сказано «примем 1 Гкал/ч»?
Если при температуре наружного воздуха, средней за отопительный период (среднесезонные условия), то тогда их (потери) можно просто умножить на продолжительность работы тепловой сети в течение отопительного периода.
Но если Ваши тепловые потери «примем 1 Гкал/ч» соответствуют именно максимальной отопительной тепловой нагрузке  «пусть будет 4 Гкал/ч» - при температуре наружного воздуха, расчетной для  проектирования отопления - то тогда их (потери) необходимо пересчитать на среднесезонные (среднегодовые) условия эксплуатации трубопроводов. И только после этого пересчитанные на среднесезонные (среднегодовые) условия тепловые потери необходимо будет умножить на продолжительность работы тепловой сети в течение отопительного периода.
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2017, 13:39:33 от Борисов Константин Борисович »

Константин

  • Константин
  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • Благодарности: 0
  • Местоположение: Россия
Re: Часовые и годовые потери тепловой энергии
« Ответ #4 : 26 Декабря 2017, 19:56:14 »
Константин Борисович, я примерно понял, что вы имеете ввиду. Но попробую привести пример с другой стороны.

Имеем факт отпуска с коллекторов котельной 15 000 Гкал. Полезный отпуск по прибору учёта составил 10 000 Гкал. Потери через изоляцию 5 000 Гкал (33,3%). Число часов отопительного периода составило 5 496 ч. То есть фактические часовые потери 5 000 / 5 496 = 0,91 Гкал/ч.

Фактическую нагрузку потребителя мы будем тоже делить на количество часов ОЗП, но при этом также ещё будем делить на температурный коэффициент, т. е.: 10 000 / (5 496 * 0,46) = 3,96 Гкал/ч.

Получается другой процент потерь: 0,91 / (0,91 + 3,96) = 18,7 %.

Или где-то логика вычислений неправильная?

Tags:
 
Программы Auditor