Всем здравствуйте!
Кто может поделиться опытом проведения технического обследования тепловых сетей и сетей ГВС специализированной организацией?
Живём в Дальневосточном регионе, где имеем проблему дефицита таких организаций. Может кто подскажет координаты спецов с которыми имели дело, для подготовки тех.задания и сбора коммерческих предложений?
И ещё, может кто-что подскажет о подводных камнях при составлении техзадания?

Александр (Иваново)

  • Гость
Re: Техническое обследование тепловых сетей и сетей ГВС
« Ответ #1 : 08 Февраля 2018, 10:16:00 »
Ivteplonaladka.ru
Читайте, анализируйте, выбирайте...

Sergey911

  • Гость
Re: Техническое обследование тепловых сетей и сетей ГВС
« Ответ #2 : 08 Февраля 2018, 15:29:56 »
madenergy.ru
Читайте, анализируйте, выбирайте...

Полностью поддерживаю автора, но лучше ознакомиться с энергетикой лично!
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2018, 10:36:18 от Свешников Николай7 »

Тома

  • Гость
Re: Техническое обследование тепловых сетей и сетей ГВС
« Ответ #3 : 02 Мая 2018, 19:53:22 »
Добрый день! Специалистов наладчиков систем теплоснабжения с опытом сейчас сложно найти. Для подготовки тех. задания необходимо, по возможности, предоставить всю имеющую документацию по теплоснабжению  - по источнику теплоснабжения, по потребителям, по тепловым сетям (схемы с диаметрами, температурный график, тепловые нагрузки, желательно проекты). Но в любом
случае, настоящий наладчик обследует всю   систему теплоснабжения сам, т.к при
монтаже и эксплуатации возможны изменения, неграмотный монтаж и т.д. Это обследование, т.е. корректировку схемы теплоснабжения  наладчик  делает потому, что, в конечном итоге, отвечает за качество выполненных работ. Он предоставляет в отчете откорректированную схему, режимную карту, рекомендации по реконструкции при необходимости, гидравлические расчеты, размеры шайб или сопел элеваторов.  Бывали даже случаи, что меняли температурный график, сетевые насосы и т.д. Это должны быть специалисты, которые работали в наладке не менее пяти лет, особенно если делают наладку промышленных предприятий.

 