У теплоснабжающей организации есть котельная, на которую существует проект котельной. Одним из разделов проекта является "Газоснабжение". Сейчас возникла необходимость привести узлы учета в соответствие с гост. Необходимо заменить корректоры, датчики давления МИДА, датчики температуры. 1. Необходимо ли вносить изменение в проект котельной? 2. Если необходимо, то какая организация имеет право это делать? 2. Если проект не нужен, то какие документы необходимо оформить?
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ

Василий Анатольевич

  • Василий Анатольевич
  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 158
  • Благодарности: 9
Re: ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ГАЗОВОГО УЗЛА УЧЕТА
« Ответ #1 : 20 Июня 2018, 08:32:10 »
У теплоснабжающей организации есть котельная, на которую существует проект котельной. Одним из разделов проекта является "Газоснабжение". Сейчас возникла необходимость привести узлы учета в соответствие с гост. Необходимо заменить корректоры, датчики давления МИДА, датчики температуры. 1. Необходимо ли вносить изменение в проект котельной? 2. Если необходимо, то какая организация имеет право это делать? 2. Если проект не нужен, то какие документы необходимо оформить?
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ

Я думаю, первым делом стоит прочитать требования Тех.регламента о безопасности систем газораспределения и газопротребления.

Узел учета не может быть коммерческим без соблюдения Методики измерения (подозреваю, что ГОСТ это и есть Методика измерения). Подозреваю, что в ГОСТ прописано, что должна быть проведена проверка реализации Методики измерения. Проверку реализации Методики проводит уполномоченный орган на такой вид деятельности (Метрологическая экспертиза, как правило проводится органами ЦСМ).

Прохождение экспертизы реализации методики без проекта не возможно.

При внесении изменений в проект, к его проверке может подключится орган Ростехнадзора.

Если изменения будут носить наименование "тех.перевооружение", то скорее всего, согласование такого проекта будет происходить в Ростехнадзоре.

Если изменение в проект будут носить наименование "модернизация", то скорее всего потребуется Госэкспертиза проекта.

Часто при экспертизе в Ростехнадзоре (не в самом Ростехнадзоре, а в организации имеющей лицензию Ростехнадзора на выполнение экспертизы) проверке подлежат те же пункты ГОСТ, регламентирующие Методику измерения.
В ГОСТ Методики имеются некоторые пункты, которые могут трактоваться по разному, поэтому важно, чтобы трактовка таких положений и экспертов Ростехнадзора, и экспертов - метрологов совпала.

Проектирование относится к области градостроительной деятельности, поэтому организация-проектировщик должна быть членом СРО в области проектирования объектов кап. строительства.