РосТепло.ru - Информационная система по теплоснабжению
РосТепло.ру - всё о теплоснабжении в России
Теплообменные аппараты ТТАИ

Автор Тема: установка балансировочных клапанов  (Прочитано 561 раз)

Евгения Елесина

  • Гость
установка балансировочных клапанов
« : 14 Января 2019, 11:43:14 »
Подскажите пожалуйста, если ли ссылки на нормативные документы где прописано, что установка балансировочных клапанов возможна только в домах, оборудованных приборами учета тепловой энергии. Необходимо обосновать отказ выдачи технических условий на установку балансировочников в домах где нет прибора. 

Борисов Константин Борисович

  • Пользователи
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 252
  • Благодарности: 85
  • ООО "Центр по эффективному использованию энергии"
  • Местоположение: город Москва
Re: установка балансировочных клапанов
« Ответ #1 : 14 Января 2019, 12:43:11 »

Нет таких нормативных документов, где прописано, что установка балансировочных клапанов возможна только в домах, оборудованных приборами учета тепловой энергии.  Так как, гидравлическая балансировка систем отопления и/или систем горячего водоснабжения зданий никак не связана с учетом тепловой энергии.

И установка балансировочных клапанов в зданиях регламентирована следующими нормативными документами:

1) СП 60.13330 «СНиП 41-01-2003* Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» (утвержден Приказом Минстроя России №968/пр от 16 декабря 2016 г.).
Раздел 6.2. Системы отопления
пункт 6.2.7.
«…
В системах отопления многоэтажных зданий для гидравлической балансировки и обеспечения работы автоматических терморегуляторов в оптимальном режиме на стояках или в узлах ввода систем поквартирного отопления следует предусматривать установку автоматических балансировочных клапанов. На участках систем отопления с постоянным расходом (лестничная клетка, мусорная камера) у отопительных приборов допускается устанавливать ручные балансировочные клапаны для гидравлической увязки».

2) СП 30.13330 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий» (утвержден Приказом Минстроя России №951/пр от 16 декабря 2016 г.).
Раздел 5.7. Расчет сети водопровода горячей воды
пункт 5.7.2.
«Увязку циркуляционных стояков необходимо проводить путем подбора их диаметра, применения балансировочных вентилей, автоматических регулирующих устройств и дросселирующих диафрагм (с диаметром отверстия не менее 10 мм)».

Так что, нет никаких законных оснований  в отказе  выдачи технических условий на установку балансировочных клапанов в тех зданиях, где отсутствуют приборы учета тепловой энергии.

Евгения Елесина

  • Гость
Re: установка балансировочных клапанов
« Ответ #2 : 14 Января 2019, 13:35:08 »
Как быть с теми хочет ставить балансиры с ручной регулировкой на не автоматизированные ввода. Ведь в отсутствии прибора учета такие потребители открывая балансир на полную сажают "сидящих" за ними абонентов?

Борисов Константин Борисович

  • Пользователи
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 252
  • Благодарности: 85
  • ООО "Центр по эффективному использованию энергии"
  • Местоположение: город Москва
Re: установка балансировочных клапанов
« Ответ #3 : 14 Января 2019, 14:05:43 »
Они так и так «посадят» других абонентов, независимо от того есть в здании прибор учета тепловой энергии или он отсутствует.
В этом случае, теплоснабжающей организации (ТСО) проще самой со своей стороны поставить дроссельную шайбу с фиксированным диаметром на ответвлении тепловой сети перед зданием. И тогда, как бы абонент не крутил свой балансировочный клапан с ручным регулированием, больше того расхода теплоносителя который проходит через дроссельную шайбу с фиксированным диаметром он (абонент) не получит. 
Говоря проще, ТСО своей дроссельной шайбой установленной непосредственно на ответвлении тепловой сети к зданию, может просто "задавить" балансировочный клапан с ручной регулировкой, который стоит на вводе в многоквартирный дом.
« Последнее редактирование: 14 Января 2019, 16:33:46 от Борисов Константин Борисович »

Tags:
 
Программы Auditor