Контроль за режимами потребления тепловой энергии
РосТепло.ru - Информационная система по теплоснабжению
РосТепло.ру - всё о теплоснабжении в России

Автор Тема: Контроль за режимами потребления тепловой энергии  (Прочитано 1422 раз)

Андрей

  • Андрей
  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • Благодарности: 0
  • Местоположение: Россия
Контроль за режимами потребления тепловой энергии
« : 22 Сентября 2017, 09:15:59 »
Здравствуйте. Подскажите есть ли типовая инструкция по контролю за режимами потребления тепловой энергии. Если нет, то возможно у кого то есть такая, поделитесь пж.

Алексей

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
  • Благодарности: 1
  • Местоположение: Москва
Re: Контроль за режимами потребления тепловой энергии
« Ответ #1 : 22 Сентября 2017, 11:23:09 »
Доброго дня!

Такой инструкции никогда не встречал. Контроль режимов отпуска/потребления тепла обычно проводит ПТО на основании пунктов 2.5.1, 2.5.3, 6.2.58-6.2.60 ПТЭ ТЭ (Приказ Минэнерго РФ №115)

Андрей

  • Андрей
  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • Благодарности: 0
  • Местоположение: Россия
Re: Контроль за режимами потребления тепловой энергии
« Ответ #2 : 22 Сентября 2017, 13:51:14 »
Дело в том что инспектор Ростехнадзора требует инструкцию и журнал контроля за режимами потребления тепловой энергии п. 13.7 ПОГОП, п. 6.2.2 6.2.28 ПТЭТЭУ, на котельных есть журналы : оперативный, ремонтный, проверки газ оборуд, проверки автоматики безоп., проверки манометров, я понимаю что этот журнал должен быть у потребителя, а мы как ресурсоснабжающая организация должны приходить на объект и в нем расписываться для контроля температуры, давления, м3, но опять же, зачем это делать если есть распечатки с теплового счетчика.

Антон.

  • Антон.
  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 334
  • Благодарности: 36
  • Местоположение: Россия , Ростов-на-Дону
Re: Контроль за режимами потребления тепловой энергии
« Ответ #3 : 22 Сентября 2017, 14:36:04 »
Цитировать
Дело в том что инспектор Ростехнадзора требует инструкцию и журнал контроля за режимами потребления тепловой энергии п. 13.7 ПОГОП, п. 6.2.2 6.2.28 ПТЭТЭУ,
Не знаю что такое ПОГОП...
Но в упомянутых пунктах ПТЭ нет ни слова про журналы.
Имхо, достаточно в журнал обходов теплосетей, в графу выявленные нарушения, дописать строчку "отклонений заданных режимов работы не выявлено".
Более того, слесаря не могут и не должны знать ничего про режимы. Их дело - исправность. А контроль за соблюдением режимов - обязанность ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию этой тепловой сети. Что по идее уже включено в его должностную инструкцию. С периодичностью, указанной в ПТЭ ТЭ 6.2.26


Цитировать
... я понимаю что этот журнал должен быть у потребителя, а мы как ресурсоснабжающая организация должны приходить на объект и в нем расписываться для контроля температуры, давления, м3, но опять же, зачем это делать если есть распечатки с теплового счетчика.
Контроль УУТЭ потребителя - совсем другое дело. РТН к учету тепла, с введением новых правил учета, отношения никакого не имеет.
РТН от вас хочет контроль параметров по сети, в 6.2.28 нет ни слова про потребителей.