Конференция
РосТепло.ru - Информационная система по теплоснабжению
РосТепло.ру - всё о теплоснабжении в России
Теплообменные аппараты ТТАИ

Автор Тема: Базовый показатель тепловой нагрузки  (Прочитано 1762 раз)

kolyahn

  • Гость
Базовый показатель тепловой нагрузки
« : 19 Марта 2018, 11:36:35 »
Кто может подсказать ссылку на официальную методику расчёта так называемого "базового показателя тепловой нагрузки" упомянутого в методике 99/пр и правилах 1034, при отсутствии проектной документации на объект теплопотребления. Как я понимаю это интерпретация максимальной тепловой нагрузки. С учётом недействующей официально методики МДС 41-4.2000 (приказ Госстроя России от 06.05.2000 № 105)  каким образом обосновать расчёт данного показателя.

Александр59

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 921
  • Благодарности: 101
Re: Базовый показатель тепловой нагрузки
« Ответ #1 : 19 Марта 2018, 14:30:15 »
Кто может подсказать ссылку на официальную методику расчёта так называемого "базового показателя тепловой нагрузки" ....

Нет такой методики.
Цитировать
каким образом обосновать расчёт данного показателя

Вы правильно поняли, что этот показатель и есть расчётная тепловая нагрузка, указываемая в договоре теплоснабжения. Предоставить и обосновать величину нагрузки обязан Потребитель.
Обосновать просто - представить проект или материалы энергообследований, в которых будет указан искомый параметр.
http://base.garant.ru/70215126/
« Последнее редактирование: 19 Марта 2018, 14:59:17 от Александр59 »

Иванович

  • Гость
Re: Базовый показатель тепловой нагрузки
« Ответ #2 : 20 Марта 2018, 08:27:48 »
 Попробуйте применить РД 34.09.455-95 "Методические указания по обследованию теплопотребляющих установок закрытых систем теплоснабжения и разработке мероприятий по энергосбережению", если здание постройки до 1999г. включительно.

Борисов Константин Борисович

  • Пользователи
  • Постоялец
  • *
  • Сообщений: 220
  • Благодарности: 78
  • ООО "Центр по эффективному использованию энергии"
  • Местоположение: город Москва
Re: Базовый показатель тепловой нагрузки
« Ответ #3 : 20 Марта 2018, 10:49:13 »

Для kolyahn.

Подобная тема уже обсуждалась на этом форуме. Причем под точно таким же названием.
Пройдите по ссылке и, возможно, найдете ответ на свой вопрос http://www.rosteplo.ru/forum/4/7186/pmsg41477#msg41477

Иванович

  • Гость
Re: Базовый показатель тепловой нагрузки
« Ответ #4 : 20 Марта 2018, 14:20:36 »
В случае применения двухставочного тарифа используются в целях коммерческих  расчётов за тепловую мощность  "Правила установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок", утверждённые приказом МИНИСТЕРСТВА  РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 28 декабря 2009 года N 610.

Возможно, Ваша ТСО не будет возражать против методов определения тепловой нагрузки, определённых п.11. этого приказа при расчётах  за тепловую энергию в  случае одноставочного тарифа.






Tags:
 
Программы Auditor

Отраслевая конференция «Теплоснабжение-2018: Методы повышения эффективности бизнеса»