Еще раз о базовом показателе тепловой нагрузки
« : 08 Июня 2018, 07:59:33 »
Добрый день. Прошу не пинать сильно, форум изучил, ссылки просмотрел. Но понимание так и не пришло. Есть объект - одноэтажный клуб 1980 г. постройки. Проектная документация отсутствует. Произвели уточнение размеров площади, объема здания. Они оказались больше, чем были указаны ранее. Был произведен расчет тепловой нагрузки по МДС 41-4.2000, но она не действующая. Решил использовать СТО НОП 2.1-2014. И вот возникли сомнения в правильности решения: ГСОП=5168 , следовательно крег=0,91, удельный годовой расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию  берем из таблицы А.3: позиция 4,первый столбик при 18 С:26,6 Вт*ч/м2*С*сут. Итог: qот=26,6*5168*0,91/1000=125,097 кВт*ч/м2. Перевод в Гкал 125,097 кВт*ч/м2=0,108 Гкал/ч. Дальше куда эти Гкал приспособить надо или это и есть тот самый Базовый показатель? Если неправ, то поправьте пожалуйста и укажите хотя бы направление в какую сторону идти дальше.
 


Владимир

  • Владимир
  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 9
  • Благодарности: 0
  • Местоположение: Россия
Re: Еще раз о базовом показателе тепловой нагрузки
« Ответ #1 : 08 Июня 2018, 11:00:25 »
Помещение 50м на 50 м, h- 3m. S=2500 м2. q от= 125,097*2500= 312742,5 кВт*ч либо 268,96 Гкал. Верно ли я мыслю? Никто не подскажет?

Борисов Константин Борисович

  • Пользователи
  • Постоялец
  • *
  • Сообщений: 216
  • Благодарности: 77
  • ООО "Центр по эффективному использованию энергии"
  • Местоположение: город Москва
Re: Еще раз о базовом показателе тепловой нагрузки
« Ответ #2 : 08 Июня 2018, 11:22:59 »

Добрый день, Владимир.

Ваш  расчет  незакончен (это во первых) и выполнен с ошибками (это во вторых).

По части ошибок:

Вы как-то лихо и непонятно перешли от единиц измерения «кВт*ч/м2» к единицам измерения «Гкал/ч».
Переход от «кВт*ч/м2» к «Гкал/ч», если рассматривать его пошагово, должен происходит следующим образом:
А) переходим от единиц измерения «кВт*ч/м2» к единицам измерения «Гкал/м2».
125,097/(1,163*1000) = 0,1075 Гкал/м2.
И ошибка в том, что Вы перепутали единицы измерения «Гкал/м2» и «Гкал/ч».
Б) переходим от единиц измерения «Гкал/м2» к единицам измерения «Гкал» (годовой расход тепловой энергии на отопление клуба).
0,1075*S (общая площадь или полезная площадь или отапливаемая площадь) = 0,105*2500 =268,75 Гкал.
Правильнее всего, будет использовать в расчетах именно отапливаемую площадь клуба, но если этот показатель Вам неизвестен, то можете взять общую или полезную площадь. То есть, те данные по площади клуба,  которые имеются у Вас «на руках» (S=2500 м2).

Теперь по части незаконченности расчета:

В) когда Вы получили годовой расход тепловой энергии на отопление клуба в единицах измерения «Гкал», необходимо перейти к единицам измерения максимальной часовой отопительной тепловой нагрузки («Гкал/ч»). Ну или, если угодно, базового показателя тепловой нагрузки.

Для этого необходимо использовать формулу:
 
 Qо_год = Qо_макс*[(Tвр-Tн_ср.о)/(Tвр-Tнро)]*Nо
где:
 Qо_год – количество тепловой энергии на отопление, потребленное в рассматриваемом периоде, Гкал (в Вашем случае, это то что рассчитано в пункте «Б»).
Qо_макс – расчетная (т.е. максимальная) присоединенная  отопительная  тепловая нагрузка клуба, Гкал/ч. Это тот самый базовый показатель тепловой нагрузки который Вам необходимо определить.
Tвр – расчетная (нормативная) температура воздуха в отапливаемых помещениях зданий, С. По вашим данным это 18 С.
Tнро – температура наружного воздуха, расчетная для проектирования отопления (принимается по данным нормативного документа СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99*»).
Tн_ср.о –температура наружного воздуха, средняя за отопительный период С. Значение  этой температуры наружного воздуха   принимаются  по данным нормативного документа СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99*».   
Nо – продолжительность отопительного периода (только не в сутках, а в часах), час.
           
И из этой  формулы  можно найти (выразить) расчетную присоединенную  отопительную тепловую нагрузку клуба, т.е. Qо_макс, Гкал/ч (базовый показатель тепловой нагрузки).
« Последнее редактирование: 08 Июня 2018, 12:00:27 от Борисов Константин Борисович »

Владимир

  • Владимир
  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 9
  • Благодарности: 0
  • Местоположение: Россия
Re: Еще раз о базовом показателе тепловой нагрузки
« Ответ #3 : 08 Июня 2018, 15:06:53 »
Здравствуйте, Константин Борисович. Да, поторопился с переводами. 125,097 кВт*ч/м2 * 0,00086=0,1075 Гкал/м2( меняем кВт*ч на Гкал, м2 остаются). Спасибо за разъяснения. А как считать при высоте от пола до потолка больше 3,6 м? Ведь если считать без учета высоты здания, то выходит больше годовое потребление? 

Владимир

  • Владимир
  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 9
  • Благодарности: 0
  • Местоположение: Россия
Re: Еще раз о базовом показателе тепловой нагрузки
« Ответ #4 : 08 Июня 2018, 15:16:11 »
И такой ньюанс: при вычислении по МДС 41.4-2000 годовое потребление тепловой энергии выходит в два раза выше, чем по СТО НОП. Т.е. ресурсоснабжающая организация должна сделать перерасчет?

Tags:
 