Автор Тема: тепловычислитель ВТК-7-02  (Прочитано 573 раз)

вера

  • вера
  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
  • Благодарности: 0
тепловычислитель ВТК-7-02
« : 13 Июня 2018, 11:28:46 »
Скажите давление должен считывать? Мне распечатку присылают без учета давления.

Александр Григорьевич

  • AGL
  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 492
  • Благодарности: 60
Re: тепловычислитель ВКТ-7-02
« Ответ #1 : 13 Июня 2018, 12:02:13 »
Нет, не должен. В данной модификации тепловычислителя (ВКТ-7-02) не предусмотрено измерение давлений Р1 и Р2.
Учёт теплоносителя и тепловой энергии ВКТ-7-02 ведёт при условии, что Р1 = const, P2 = const.
В этой связи важно (для минимизации ошибки измерений водоразбора и теплопотребления), чтобы значения констант Р1 и Р2, введённые в настройки вычислителя, были численно близки к реальным абсолютным давлениям, измеренным показывающими манометрами вблизи мест установки расходомеров М1 и М2.