Продолжение.
« : 29 Октября 2018, 20:05:21 »
По данным часового архива за 27 - 29 октября имеем очень низкие температуры - в среднем Т1 = 34,2 °С и Т2 = 25,2. Это что - действительно кочегарка не топит?
Да, действительно так топят. У нас только начало сезона отопления. Проверял пирометром. Трасса ЦО рядом с магазином, в 15 м. проходит. В ней температура подачи на 2 градуса выше, далее потеря до нашего входа, ибо трубы почти оголены. Завтра ожидается понижение температуры ОВ и соответственно повышение температуры подачи.

 
Смущают часовые массы М1 - они изменяются в диапазоне от 0,7 до 0,9 т за час. Это что - какой-то совсем крошечный объект с четырьмя батареями отопления? Какой у объекта договорной расход теплоносителя?

Это отдельно стоящий магазин длиной 40, шириной 10 метров, два этажа. Не знаю сколько по договору (надо заглянуть в договор), но мне сказали, чтобы расход не превышал 1-го куба в час, иначе штрафной тариф. Вот я и регулирую + экономлю (если экономлю) расход рублей на оплату.

 
Возможно, что массы М1 измерены неправильно - или по причине неисправности вертушки, или из-за неправильного веса импульса, введенного в СПТ.
А вот с вертушкой на обратке беда. Вертушка не шлёт импульсы в СПТ - то ли наглухо заклинило вертушку, то ли сломался герконовый преобразователь импульсов. Поэтому СПТ пишет в архив константу объёма V2 = 8,000 м3 за час. При этом архивная масса М2 в среднем на 0,3 % меньше V2 (за счёт неединичной плотности воды).
Вопрос: чем для данного УУТЭ знаменита цифра V2 = 8 м3 за час? Это верхний предел измерений вертушки? Или это договорная константа?   
Как раз показания М1 правильные и совпадают с текущим 0,7-0,9 м3/ч. Проблему с того и начал, что V2 и M2 соответственно при том же показываемом текущем расходе 0,7-0,9 м3/ч передаю в объём и массу данные почти в 10 раз больше. Это всё видно прямо на глазах по текущим показаниям.