РосТепло.ru - Информационная система по теплоснабжению
РосТепло.ру - всё о теплоснабжении в России
Теплообменные аппараты ТТАИ

Автор Тема: Определение расчетного количества тепловой энергии для нужд вентиляции  (Прочитано 254 раз)

Виталий

  • Виталий
  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
  • Благодарности: 0
Определение расчетного количества тепловой энергии для нужд вентиляции
« : 03 Ноября 2018, 09:27:56 »
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, вот по какому вопросу.
В здании помимо отопления есть вентиляция, прибор учёта не установлен. Соответственно, произвожу расчеты тепловой энергии расчетным способом исходя из нагрузок (нагрузка * температурный коэффициент * количество часов работы системы).
Вопрос возник относительно определения часов работы вентиляции. Всегда принимается, что вентиляция из 24 часов работает только 16 часов. Подскажите, пожалуйста, чем это регламентировано? Смотрел в своде правил, СНиПе, но не нашел, может, невнимательно смотрел. Есть ли какие-то разъяснения по этому поводу? Заранее, огромное спасибо за любые ответы!

Борисов Константин Борисович

  • Пользователи
  • Постоялец
  • *
  • Сообщений: 243
  • Благодарности: 82
  • ООО "Центр по эффективному использованию энергии"
  • Местоположение: город Москва
Re: Определение расчетного количества тепловой энергии для нужд вентиляции
« Ответ #1 : 04 Ноября 2018, 12:48:04 »

Добрый день, Виталий.

Насчет того, что «Всегда принимается, что вентиляция из 24 часов работает только 16 часов» то это Вы выдаете желаемое за действительное.

Эта цифра работы механической приточно-вытяжной системы вентиляции равная 16 часов мелькала только в следующих очень и очень стареньких нормативных документах. А именно:
1)  СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети» - Госстрой России, Москва, 2000 (Приложение 1 «Годовые расходы теплоты жилыми и общественными зданиями для жилых районов города и других населенных пунктов»).
показатель «Z» - усредненное за отопительный период число часов работы системы вентиляции общественных зданий в течении суток (при отсутствии данных принимается равным 16 ч).
2) «Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными   коммунальных теплоэнергетических предприятий» -   ГУП Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова, Издание 4-ое, Москва, 2002 (Раздел 2.2 «Определение количества теплоты на вентиляцию»).
пункт 2.2.5. Продолжительность работы системы вентиляции в течение суток принимается в зависимости от назначения и режима работы учреждений и организаций, но не более от общего числа часов их работы в сутки.
При отсутствии данных продолжительность работы вентиляции в гостиницах принимается равной 16 ч.

При этом учтите, что нормативный документ «1» уже давным-давно отменен (признан утратившим силу с 1.09.2003 г. в связи с введением в действие СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»).
И в последующих нормативных  документах  (СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и СП 124.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003») ничего не сказано про продолжительность работы механической приточно-вытяжной системы вентиляции в общественных зданиях.
А в нормативном документе «2» цифра в 16 часов указана только применительно к гостиницам. И все.
А по отношению к другим общественным зданиям четко и однозначно сказано «принимается в зависимости от НАЗНАЧЕНИЯ и РЕЖИМА РАБОТЫ учреждений и организаций, но не более от общего числа часов их работы в сутки».

И еще следует учитывать, что в обоих нормативных документах «1» и «2» применительно к цифре 16 часов сказано «ПРИ ОТСУТСТВИИ ДАННЫХ».
Но, уважаемый Виталий, кто Вам мешает эти данные выяснить. И кто Вам мешает при расчетах оперировать выясненными фактическими данными о работе механической вентиляции в здании, чем брать какую-то «левую» и «усредненную» цифру в 16 часов.
Просто позвоните и у обслуживающего персонала здания выясните следующие вопросы:
А) Находится ли механическая приточно-вытяжная система вентиляции в рабочем состоянии или нет. А то ведь вполне возможно, что от системы вентиляции здания осталась только тепловая нагрузка в договоре теплоснабжения, а сама она уже давно не функционирует («стоит» или даже «лежит»). И, соответственно, тепловая энергия для неработающей («стоящей» и/или «лежащей») системы вентиляции не требуется.
А Вы, по всей видимости, собираетесь рассчитать потребление тепловой энергии для вентиляции. И на основании своих расчетов выставить счет на оплату тепловой энергии для системы вентиляции,   которая по факту уже не работает и тепловую энергию не потребляет.
Б) Включают ли механическую систему вентиляции при работе здания или нет. И если включают, то на сколько часов в течении рабочего времени суток. А то ведь вполне возможно, что система вентиляции находится в рабочем состоянии, но ею пользуются (включают) в течении суток максимум 2-3-4 часа. И не больше.
А Вы собираетесь при расчетах потребления тепловой энергии «зарядить» зданию число часов работы системы вентиляции 16 часов.
В) Какой режим работы у здания: постоянный (24 часа в сутки; 7 суток в неделю) или периодический. И если периодический, то сколько часов в сутки работает здание и работает ли здание в выходные и праздничные дни.
И если судить по той формуле, которая приведена в Вашем сообщении - «нагрузка* температурный коэффициент*количество часов работы системы – то Вы собираетесь «зарядить» зданию работу вентиляции не только в рабочие сутки, но также в выходные и в праздничные дни.
Хотя если здание с периодическим режимом работы в выходные и праздничные дни не функционирует, то, соответственно, и система механической вентиляции в здании также не работает и тепловую энергию не потребляет.
А в Вашей приведенной формуле возможный периодический режим работы здания и системы вентиляции никак не учитывается.
 
И когда Вы выясните все вышеперечисленные вопросы «А», «Б» и «В», то только тогда можно определять расчетом потребление тепловой энергии для механической приточно-вытяжной системы вентиляции здания.
Но рассчитывать потребление тепловой энергии необходимо по следующей формуле:
Qв = Qдог_в*температурный коэффициент*Nв*Zв, Гкал
где:
Qдог_в – договорная (максимальная) тепловая нагрузка механической системы вентиляции, Гкал/ч;
Nв – фактическое (реальное) количество суток работы системы вентиляции для рассматриваемого периода (недели, месяца, отопительного периода), сут;
Zв – фактическое (реальное) число часов работы системы вентиляции в течении суток, час/сут. 
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2018, 12:55:30 от Борисов Константин Борисович »

Tags:
 

Подбор теплообменника!

Теплообменник ТТАИ для ГВС, отопления, промпроизводств. Эффективней пластинчатого!

+7(495)741-20-28, info@ntsn.ru

Программы Auditor

Бесплатный вебинар "Применение технологии информационного моделирования (ТИМ) на всех этапах жизненного цикла объектов теплоснабжения"

Подробнее