РосТепло.ru - Информационная система по теплоснабжению
РосТепло.ру - всё о теплоснабжении в России
Теплообменные аппараты ТТАИ

Автор Тема: Расчет теплопотребления на ЦТП между ТО и ЕТО при наличии счетчика холодной воды  (Прочитано 157 раз)

Илона Новичок

  • Гость
Расчет теплопотребления на ЦТП между ТО и ЕТО при наличии счетчика холодной воды
« : 09 Ноября 2018, 08:09:07 »
Добрый день! Очень нужно мнение!
Между ТО и ЕТО заключен договор купли-продажи тепловой энергии. Тепловая энергия приобретается ТО для целей приготовления ГВС для МКД и др. потребителей, теплоснабжение которых осуществляется через ЦТП.
На ЦТП установлен счетчик холодной воды. В договоре есть объемы нормативных потерь от ЦТП до МКД (конечных потребителей ГВС).

Вопрос: если объем поставки на ЦПТ определяется путем умножения объема холодной воды по счетчикам ХВС на удельный расход тепла на подогрев 1 куб. м., нужно ли прибавлять нормативные тепловые потери,возникающие  на тепловых сетях ТО после ЦПТ (от ЦТП до МКД (конечных потребителей)?

Борисов Константин Борисович

  • Пользователи
  • Постоялец
  • *
  • Сообщений: 243
  • Благодарности: 82
  • ООО "Центр по эффективному использованию энергии"
  • Местоположение: город Москва
Re: Расчет теплопотребления на ЦТП между ТО и ЕТО при наличии счетчика холодной воды
« Ответ #1 : 09 Ноября 2018, 11:33:14 »

Добрый день, Илона Новичок.

На мой взгляд, не нужно.

Так как, в этом случае у Вас просто может получиться «двойной счет». То есть, нормативные тепловые потери в тепловых сетях от ЦТП до МКД (сетях горячего водоснабжения) будут учитываться дважды.
И это следует из Постановления Правительства Российской Федерации от 14.02.2015 г. №129 «О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации по вопросам применения двухкомпонентных тарифов на горячую воду».
В этом документе удельный расход тепловой энергии на подогрев 1 м3 воды (норматив расхода тепловой энергии, используемой для подогрева воды на горячее водоснабжение) определяется следующим образом (расчетный метод):
Nгвс = теплоемкость_воды*плотность_воды*(Тгв−Тхв)∙(1+Ктп)/1000000
где:
теплоемкость_воды= 1,0 ккал/(кг∙С);
плотность_воды при температуре 60 С = 983,13 кг/м3;
Тгв = 60 – минимальная температура горячей воды в местах водоразбора, С;
Тхв = 5 – минимальная температура холодной воды, С;
Ктп – коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводами системы ГВС (трубопроводами в подвале, стояками, циркуляционным трубопроводом). Значения коэффициента Ктп принимаются равными:
А) без наружной сети горячего водоснабжения:
Ктп =0,2 – при изолированных стояках и с полотенцесушителями в ванных комнатах;
Ктп=0,1 – при изолированных стояках и без полотенцесушителей в ванных комнатах;
Ктп =0,3 – при неизолированных стояках и с полотенцесушителями в ванных комнатах;
Ктп =0,2 – при неизолированных стояках и без полотенцесушителей в ванных комнатах.

Б) с наружной сетью горячего водоснабжения:
Ктп =0,25 – при изолированных стояках и с полотенцесушителями в ванных комнатах;
Ктп=0,15 – при изолированных стояках и без полотенцесушителей в ванных комнатах;
Ктп =0,35 – при неизолированных стояках и с полотенцесушителями в ванных комнатах;
Ктп =0,25 – при неизолированных стояках и без полотенцесушителей в ванных комнатах.

Как видите, в удельном расходе тепловой энергии на подогрев 1 м3 воды, через коэффициент Ктп, уже заложены нормативные тепловые потери в наружных тепловых сетях от ЦТП до МКД (сетях горячего водоснабжения). И их величина составляет 0,05 или 5%, если сравнивать величины Ктп:
0,2 или 0,25;
0,1 или 0,15;
0,3 или 0,35;
0,2 или 0,25.
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2018, 11:37:34 от Борисов Константин Борисович »

Tags:
 

Подбор теплообменника!

Теплообменник ТТАИ для ГВС, отопления, промпроизводств. Эффективней пластинчатого!

+7(495)741-20-28, info@ntsn.ru

Программы Auditor

Бесплатный вебинар "Применение технологии информационного моделирования (ТИМ) на всех этапах жизненного цикла объектов теплоснабжения"

Подробнее