Узел учета ГВС
Теплообменные аппараты ТТАИ
Сочетают в себе преимущества кожухотрубных и пластинчатых теплообменников без их недостатков.
РосТепло.ru - Информационная система по теплоснабжению
РосТепло.ру - всё о теплоснабжении в России
Теплообменные аппараты ТТАИ

Автор Тема: Узел учета ГВС  (Прочитано 2300 раз)

Ксюша88

  • Гость
Узел учета ГВС
« : 19 Июля 2017, 13:25:02 »
Добрый день, уважаемые форумчане. Очень нужен совет и разъяснение специалиста.
Работаю в теплоснабжающей организации, в отделе куда сдают ежемесячные отчеты о теплоснабжении и соответственно о потребленной горячей воде.
Все узлы учета потребителей, как Вам известно как правило обслуживают компании, которые на этом специализируются. Уж не знаю с какой целью, но лично мое мнение - по просьбе самих же потребителей для "экономии", эти обслуживающие научились ужа давно ставить на узлах учета перемычки, но это пол беды. Нынче пошла такая мода - на узле учета ГВС стали устанавливать, как они называют, "реле".
Принцип работы мы по бумажным отчетам понять не можем. Группа наша, которая проверяет данные узлы учета и на наличие дополнительного оборудования, не входящего в состав узла, в том числе, говорят, что найти эти "реле" можно только зрительно их обнаружив ну узле учета, но есть большое НО - не всегда получается, эти мудрые люди прячут эти "реле" очень успешно, то в гофру где провода, то в короб, то за ящик кип, в общем в места куда не пролезешь и подлезешь. Мы пока в тупике, расход воды значительно уменьшился, а найти причину не можем. Может кто даст дельный совет, сталкивались возможно. Ну или хотя бы расскажет принцип работы этих "реле".

Алексей

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 21
  • Благодарности: 2
  • Местоположение: Москва
Re: Узел учета ГВС
« Ответ #1 : 21 Июля 2017, 10:00:01 »
Доброе утро, Ксения!

Пока с описанными Вами "причудами" сервисных/управляющих компаний не сталкивался. Чтобы понять что и как они делают пришлите почасовую распечатку за месяц с такого УУТЭ, желательно что бы объект был по крупней.

Второй момент, Вы как РСО по пунктам 9, 10 ПП РФ 1034 можете установить модемы для удаленного считывания показаний с УУТЭ, в т.ч. в режиме реального времени (суточные, часовые, текущие значения). Софт используемый в подобных решениях позволяет по часовым или текущим показаниям ПУ отслеживать режим потребления, в т.ч. "видеть" настроечные параметры вычислителей и сравнить их с проектными.
Сейчас подобные модемы стоят не дорого, софт для их работы можно приобрести разово (покупка бессрочной лицензии), а можно по подписке (облачные технологии). Если интересна эта тема, пишите в ЛС, расскажу подробно про варианты и стоимости различных решений.

Александр Григорьевич

  • AGL
  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 283
  • Благодарности: 31
Re: Узел учета ГВС
« Ответ #2 : 22 Июля 2017, 00:22:48 »
расход воды значительно уменьшился, а найти причину не можем
Разобраться с этими "перемычками" и "реле" нам помогут часовые архивы с подозрительных УУТЭ. Выкладывайте почасовку в виде таблиц Excel.

ГОСТ

  • Гость
Re: Узел учета ГВС
« Ответ #3 : 25 Июля 2017, 09:46:41 »
реально установить на линии от термометра обратки регулируемое сопротивление, тем самым "повысить" температуру на обратке. Гкал уменьшатся. На многих вычислителях для контроля линии(расход теплоносителя) существуют специальные внутренние тесты. Ошибки отображаются в распечатке. Технически не представляю как они могут изменить частоту сигнала, причем не постоянную. Но без часовых распечаток, лучше старых и новых сказать тяжело.

Пинигин Александр Владимирович

  • Пользователи
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 481
  • Благодарности: 68
  • Местоположение: Асбест
  • Организация: Управляющая организация ООО "Жилсервис" г.Асбест
Re: Узел учета ГВС
« Ответ #4 : 25 Июля 2017, 11:47:32 »
расход воды значительно уменьшился, а найти причину не можем
Разобраться с этими "перемычками" и "реле" нам помогут часовые архивы с подозрительных УУТЭ. Выкладывайте почасовку в виде таблиц Excel.
Конечно для начала нужно глянуть почасовые распечатки. Но и они могут не дать результата.
Представьте, если скажем каждый час, на пол часа выключать питание расходомеров. Таймеры продаются. И изготавливаются при желании. Уж на такое, где не надо, мозги хорошо работают. Так вот расход соответственно упадет в 2 раза (пол часа накапливает расход, а пол часа 0). Большинство тепловычислителей нулевой расход за ошибку не считают. Поэтому в почасовой распечатке всё будет нормально, только расход меньше в 1.5, 2, 3 раза, как совесть позволит.
Проверить это можно видимо только при визуальном осмотре или посидеть у теплосчетчика часик и понаблюдать за показаниями текущего расхода.
Но есть и другие способы. Кулибиных много. И расходомеры перешивают.
Нужно иметь в штате хорошего КИПовца с соответствующим оборудованием и все можно определить и поймать. 

Егор87

  • Гость
Re: Узел учета ГВС
« Ответ #5 : 25 Июля 2017, 15:27:34 »
Ксюша88, как вариант придти на объект с переносным расходомером и пирометром.
Показания будут конечно не идеальными, но от "неправильных" легко будет отличить)