ЕЭС-Гарант
РосТепло.ru - Информационная система по теплоснабжению
РосТепло.ру - всё о теплоснабжении в России
Теплообменные аппараты ТТАИ

Автор Тема: Оператор котельной  (Прочитано 18284 раз)

Людмила Викторовна

  • Гость
Оператор котельной
« : 22 Июня 2011, 22:51:30 »
При обслуживании и эксплуатации Модульной котельной установки МКУ-2,5-2 ГМ ( Теплопроизводительность котельной, 2,5МВт (2,16Гкал/ч) ) требуется  ли наличие в АДС оператора котельной, в каком количестве? Где в каких правилах это прописано или можно найти, какой пункт? За ранние благодарю.

_Константин_

  • Пользователи
  • Постоялец
  • *
  • Сообщений: 149
  • Благодарности: 30
Re: RE: Оператор котельной
« Ответ #1 : 27 Июня 2011, 17:43:15 »
Для первого ответа, а там смотришь ещё кто-то что-то подскажет...

   5.3.31. Работа котла при камерном сжигании топлива без постоянного надзора персонала допускается при наличии автоматики, обеспечивающей:

   - контроль и ведение режима работы с удаленного диспетчерского пульта управления;

   - останов котла при нарушениях режима, способных вызвать повреждение котла с одновременной сигнализацией на удаленный диспетчерский пульт управления.

   При этом необходимо организовать круглосуточное дежурство на оперативно-диспетчерском пульте.

   5.3.32. В котельных, работающих без постоянного обслуживающего персонала, на диспетчерский пункт должны выноситься сигналы (световые и звуковые):

   - неисправности оборудования, при этом в котельной фиксируется причина вызова;

   - сигнал срабатывания главного быстродействующего запорного клапана топливоснабжения котельной;

   - загазованности помещений более 10% от нижнего предела воспламеняемости применяемого газообразного топлива или СО;

   - пожар;

   - несанкционированное проникновение.

   

   15.5.2. Оперативно-диспетчерский персонал ведет безопасный, надежный и экономичный режим работы оборудования организации в соответствии с должностными инструкциями и инструкциями по эксплуатации, оперативными распоряжениями вышестоящего оперативного персонала.

   Комплектация оперативно-диспетчерского персонала по численности и квалификации осуществляется в соответствии с отраслевыми нормативными документами и настоящими Правилами.

   Совмещение рабочих мест оперативно-диспетчерского персонала при его работе в смене неполным составом может быть разрешено только по письменному указанию руководства организации.

   15.5.3. Оперативно-диспетчерский персонал во время смены несет ответственность за эксплуатацию оборудования, находящегося в его оперативном управлении или ведении, в соответствии с настоящими Правилами, инструкциями заводов - изготовителей оборудования и местными инструкциями, правилами техники безопасности и другими руководящими документами, а также за безусловное выполнение распоряжений вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала.

   15.5.4. При нарушениях режимов работы, повреждении оборудования, а также при возникновении пожара оперативно-диспетчерский персонал немедленно принимает меры к восстановлению нормального режима работы и ликвидации аварийного положения, предотвращению развития технологического нарушения, а также сообщает о происшедшем соответствующему оперативно-диспетчерскому и управленческому персоналу, специалистам по утвержденному списку. Распоряжение вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала по вопросам, входящим в его компетенцию, обязательно к исполнению подчиненным ему оперативно-диспетчерским персоналом.

   

   ПТЭ ТЭ №115 http://u.to/Zmhn

Сидоров Дмитрий

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 0
  • Благодарности: 0
  • Местоположение: Орехово-Зуево
Re: RE: Оператор котельной
« Ответ #2 : 04 Июля 2011, 00:53:06 »
ПБ 10-574-03

   

   9.2.11. Допускается эксплуатация котлов без постоянного наблюдения за их работой со стороны обслуживающего персонала при наличии автоматики, сигнализации и защит, обеспечивающих ведение нормального режима работы, ликвидацию аварийных ситуаций, а также остановку котла при нарушениях режима работы, которые могут вызвать повреждение котла.

Скрыпник Андрей Анатольевич

  • Скрыпник Андрей Анатольевич
  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
  • Благодарности: 0
Re: Оператор котельной
« Ответ #3 : 22 Июля 2016, 10:17:35 »
У нас отправляют к ,на повышениее квалификации при принятии на работу,прошли обучение получили диплом и добро пожаловать  ;)
« Последнее редактирование: 25 Июля 2016, 11:34:38 от Свешников Николай »

Антон.

  • Антон.
  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 341
  • Благодарности: 36
  • Местоположение: Россия , Ростов-на-Дону
Re: RE: Оператор котельной
« Ответ #4 : 22 Июля 2016, 11:49:10 »
ПБ 10-574-03
 

   9.2.11. Допускается эксплуатация котлов без постоянного наблюдения ...

Отменены эти правила давно.
А даже если взять правила, вышедшие им взамен - они не распространяются на котлы ниже 0,7/115.

Если котельная полностью автоматическая - в штате АДС оператор не нужен. Достаточно аттестовать дежурных инженеров АДС в качестве оперативно-ремонтного персонала, в том числе и по газу.

Рыков Петр Иванович

  • Рыков Петр Иванович
  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
  • Благодарности: 0
  • Местоположение: Россия
Re: Оператор котельной
« Ответ #5 : 22 Февраля 2017, 05:23:53 »
Есть котел RCH 1500  никак к единому мнению не придем - нужен ему оператор или нет?
« Последнее редактирование: 22 Мая 2017, 15:52:40 от Свешников Николай »

Антон.

  • Антон.
  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 341
  • Благодарности: 36
  • Местоположение: Россия , Ростов-на-Дону
Re: Оператор котельной
« Ответ #6 : 27 Февраля 2017, 11:12:14 »
Есть котел RCH 1500  никак к единому мнению не придем - нужен ему оператор или нет?
У дизельных котельных есть ряд подводных камней, которых нет у газовых. О чем продавцы всегда умалчивают.
1. Срок службы топливного насоса при круглогодичной работе редко превышает год-два. Причем он выходит из строя не внезапно, а потихоньку снижает давление перед форсункой. Из-за чего распыл факела превращается в струю. Отсюда один шаг до пожара. Контролировать нужно не реже 1-2 раз в сутки. И не у всех горелок имеется манометр в нужном месте, а в гляделку этого не разглядеть...
2. Дизтопливо имеет свойство запарафиниваться в мороз. Будь даже оно по документам арктическое, по факту оно окажется максимум на минус 20. Отсюда следует, что необходим постоянный контроль топлива или система подогрева.
3. В зависимости от того, как организован процесс заправки котельной, для него может понадобиться от одного до трех человек. Бывает так, что водитель бензовоза контролирует свой бак и насос снаружи, оператор котельной - контролирует заправку внутри, а мастер - стоит на стреме возле рубильника с огнетушителем в руках.
4. Не у всех горелок есть датчики давления в обратной линии дизтоплива. Если эта линия по какой-то причине засорится, пережмется, по какой-нибудь причине на ней нарушится свободный сток излишков топлива в  бак - через 5-10 секунд даже шланг высокого давления разорвет в клочья, еще через 5-10 минут в котельной будет по щиколотку разлита солярка, она начнет давать пары в теплом помещении, а через несколько часов вы заходите с проверкой, включаете освещение - искра, со всеми вытекающими последствиями.
Дизельные котлы считаются менее опасными чем газовые, но они гораздо коварнее газовых.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2017, 15:53:01 от Свешников Николай »

Плеханов. Денис

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 779
  • Благодарности: 40
  • Местоположение: Астрахань
Re: Оператор котельной
« Ответ #7 : 28 Февраля 2017, 11:12:57 »
 Срок службы топливного насоса при круглогодичной работе редко превышает год-два.-  это у всех производителей или у конкретных марок насосов ? И на чем основан данный вывод ( может статистика поломок есть ) ?

Антон.

  • Антон.
  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 341
  • Благодарности: 36
  • Местоположение: Россия , Ростов-на-Дону
Re: Оператор котельной
« Ответ #8 : 01 Марта 2017, 14:16:31 »
Срок службы топливного насоса при круглогодичной работе редко превышает год-два.-  это у всех производителей или у конкретных марок насосов ? И на чем основан данный вывод ( может статистика поломок есть ) ?
Топливные насосы на горелках обычно используются шестеренчатого типа, т.к. они дают наибольшее давление перед форсункой. Это давление должно быть в крайних пределах от 8 до 40 атмосфер. В среднем 12-25.
Расстояние между шестернями рассчитывается на заводе, в зависимости от вязкости перекачиваемой жидкости и необходимого давления, и составляет сотые, а то и тысячные доли миллиметра. Смазка шестерен осуществляется самим перекачиваемым дизтопливом.
Но даже при наличии фильтра тонкой очистки перед насосом (а во многих горелках такой ставят только перед форсункой), все равно в топливе имеется мельчайший абразивный мусор, который помикронно сошлифовывает шестерни. Для компенсации этого износа на насосах, иногда производитель ставит регулировочный винт. Выловить этот износ ни на глаз, ни штангенциркулем невозможно. Только по манометру на нагнетании насоса, если производитель горелки удосужился его поставить.

Если насос изношен, регулировка не сделана или ее нет, также нет манометра - при падении давления перед форсункой ниже 6 очков, форсунка будет давать не факел, а струю топлива, которая будет гореть также ярко, но сгорать не полностью и не давать тепла. При этом дым уходящих газов может быть и не черным, а вполне белым. Без газоанализатора, на глаз, можно и не впоймать этот момент. Просто несгоревшая солярка будет стекать в низ топки котла и, частично, будет уноситься в конвективку и дальше.

Первым признаком будет повышенный расход топлива при пониженной выработке теплоэнергии.

Из 3-х дизельных горелок разных марок, которыми довелось пользоваться, только у одной был манометр на нагнетании. Еще у одной не было даже регулировочного винта... на ней же, когда насос начал помирать, автоматика ругалась на все что можно, только не на то, что нужно...

Из общения с организацией, занимающейся ТО дизельных горелок: даже при наличии фильтра тонкой очистки - практически ни один топливный насос не живет больше 3 лет. Без него - 1-2 года максимум.

Тем более, что для горелок редко применяют нормальную гидрокрекинговую солярку, слишком дорого. Мне привозили: печное топливо, судовое топливо и даже "широкий нефтяной дистиллят". Но даже этого "добра" я сжигал в неделю на миллион рублей, пока не подвели газ.

Плеханов. Денис

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 779
  • Благодарности: 40
  • Местоположение: Астрахань
Re: Оператор котельной
« Ответ #9 : 01 Марта 2017, 17:42:11 »
Спасибо!

Tags: правила 
 

Конференция «Практика перехода и применение двухставочного тарифа на тепловую энергию»

Подробнее