« : 07 Июня 2017, 09:49:11 »
Прошу специалистов подсказать, возможно ли испытывать сильфонные компенсаторы повышенным (16кГ/см.кв) давлением на прочность и плотность.

Антон.

  • Антон.
  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 320
  • Благодарности: 32
  • Местоположение: Россия , Ростов-на-Дону
Re: Сильфонные компенсаторы
« Ответ #1 : 07 Июня 2017, 12:43:00 »
Вы в паспорт компенсатора заглядывали? Какое допустимое давление там написано?

SergeiB

  • SergeiB
  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
  • Благодарности: 1
  • Местоположение: г. Красноярск
  • Организация: ООО "КраМЗЭнерго"
Re: Сильфонные компенсаторы
« Ответ #2 : 08 Июня 2017, 09:01:21 »
Кроме того, надо помнить, что неподвижные опоры при использовании сильфонных и сальниковых компенсаторов кроме нагрузки от теплового удлинения труб воспринимают также нагрузку от давления в трубопроводе. И должны быть на нее рассчитаны.

teploseti46

  • teploseti46
  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
  • Благодарности: 0
Re: Сильфонные компенсаторы
« Ответ #3 : 09 Июня 2017, 09:42:28 »
К сожалению паспортов нет, т.к. сети чужие и концов не найти

SergeiB

  • SergeiB
  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
  • Благодарности: 1
  • Местоположение: г. Красноярск
  • Организация: ООО "КраМЗЭнерго"
Re: Сильфонные компенсаторы
« Ответ #4 : 09 Июня 2017, 11:18:23 »
Вообще трубопроводы с компенсаторами гидравить надо. Приняв меры предосторожности. Проверить и трубопровод и опоры.
http://politeknik.ru/?p=251 обр. внимание на п. 1.7.2

АлександрБеляков

  • Гость
Сильфонные компенсаторы
« Ответ #5 : 16 Июня 2017, 16:57:22 »
Коллеги, смотрите маркировку на изделии. У уважающих себя заводов есть табличка на патрубке или кожухе компенсатора.
А так без паспорта - у Вас настоящая бомба....прогидравите давлением больше чем по паспорту положено и получите бочку вместо компенсатора.