Подбор диаметра магистральных трубопроводов
РосТепло.ru - Информационная система по теплоснабжению
РосТепло.ру - всё о теплоснабжении в России
ИЗОПРОФЛЕКС-115А

Автор Тема: Подбор диаметра магистральных трубопроводов  (Прочитано 1062 раз)

Татьяна

  • Татьяна
  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • Благодарности: 0
  • Местоположение: Россия, Вологда
Подбор диаметра магистральных трубопроводов
« : 12 Сентября 2017, 14:57:37 »
Добрый день, у меня такой вопрос. Существующая тепловая сеть подходящая к дому с нагрузками на отопление-327Мкал/ч и гвс-200 Мкал/ч, температурный график 95/70  диаметром 159мм, можно ли положить диаметр меньше и если можно то подскажите как посчитать диаметр правильно?

Борисов Константин Борисович

  • Пользователи
  • Постоялец
  • *
  • Сообщений: 191
  • Благодарности: 72
  • ООО "Центр по эффективному использованию энергии"
  • Местоположение: город Москва
Re: Подбор диаметра магистральных трубопроводов
« Ответ #1 : 12 Сентября 2017, 15:55:15 »

Добрый день, Татьяна.

Похоже, участок тепловой сети, который подходит к дому имеет изрядный запас по диаметру. И в этом легко убедиться  просто определив расход сетевой воды, необходимый для здания.
1) На отопление: Go = Qo/(T1-T2) = 327 / (95-70) = 13,1 т/ч.
2) На горячее водоснабжение (ГВС) при закрытой системе теплоснабжения.  Gг = Qг/(70-30) = 200 / 40 = 5 т/ч.
или
На горячее водоснабжение при открытой системе теплоснабжения: Gг = Qг/(60-5) = 200 / 55 = 3,6 т/ч.
3) Всего на здание:
при закрытой системе теплоснабжения: Gсум = Go + Gг = 13,1 + 5 = 18,1 т/ч.
или
при открытой системе теплоснабжения:  Gсум = Go + Gг = 13,1 + 3,6 = 16,7 т/ч.

А пропускная способность стального трубопровода с внутренним диаметром 150 мм (наружный диаметр 159 мм) при нормируемой шероховатости равной 0,5 мм составляет:
а) 46,8 т/ч (13 кг/с) при удельном перепаде давления на трение 50 Па/м;
б) 65,9 т/ч (18,3 кг/с) при удельном перепаде давления на трение 100 Па/м;
в) 80,6 т/ч (22,4 кг/с) при удельном перепаде давления на трение 150 Па/м;
г) 92,9 т/ч (25,8 кг/с) при удельном перепаде давления на трение 200 Па/м.
Источник: «Водяные тепловые сети: Справочное пособие по проектированию /под ред. Н.К.Громова, Е.П. Шубина. - М. Энергоатомиздат. 1988» (таблица 9.7).

Вот и сравните сами, Татьяна.
16,7…18,1 т/ч – расход сетевой воды, необходимый для дома;
46,8…92,9 т/ч – расход сетевой воды, который может пройти через участок тепловой сети с внутренним диаметром 150 мм и наружным 159 мм (пропускная способность участка тепловой сети).

Ну а насчет того,  «…можно ли положить диаметр меньше и если можно, то подскажите как посчитать диаметр правильно», то пройдите по этим ссылкам и возможно найдете что-нибудь полезное для себя:
1) http://www.rosteplo.ru/forum/7/4873/pmsg24837#msg24837
2) http://www.rosteplo.ru/forum/7/4817/pmsg24520#msg24520
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2017, 16:23:21 от Борисов Константин Борисович »

Татьяна

  • Татьяна
  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • Благодарности: 0
  • Местоположение: Россия, Вологда
Re: Подбор диаметра магистральных трубопроводов
« Ответ #2 : 12 Сентября 2017, 21:27:10 »
Огромное спасибо :)

Борисов Константин Борисович

  • Пользователи
  • Постоялец
  • *
  • Сообщений: 191
  • Благодарности: 72
  • ООО "Центр по эффективному использованию энергии"
  • Местоположение: город Москва
Re: Подбор диаметра магистральных трубопроводов
« Ответ #3 : 13 Сентября 2017, 11:04:46 »

Огромное пожалуйста.

Илюхин Валерий Алексеевич

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 25
  • Благодарности: 3
  • Местоположение: Лениногорск
Re: Подбор диаметра магистральных трубопроводов
« Ответ #4 : 03 Октября 2017, 08:53:37 »
В тех условии на присоединение должен быть указан располагаемый напор в точке присоединения. Исходя именно из располагаемого напора сетей, необходимого располагаемого напора потребителя и расстояния от точки подключения  до потребителя по трубе определяется диаметр трубопровода.