РосТепло.ru - Информационная система по теплоснабжению
РосТепло.ру - всё о теплоснабжении в России
ИЗОПРОФЛЕКС-115А

Автор Тема: Переключение системы отопления  (Прочитано 944 раз)

Владимир

  • Владимир
  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 14
  • Благодарности: 0
  • Местоположение: Россия
Переключение системы отопления
« : 18 Июня 2018, 15:47:04 »
Прошу помощи.Есть два рядом стоящих здания, соединенных между собой коридором. Точки ввода тепла разные, в одном из них установлен УУТЭ. Какие требуются документы для переключения точки ввода из здания без узла учета тепловой энергии на ввод в здание с УУТЭ. В 307 ПП об этом нет информации. Нужен ли запрос т/у на подключение, проектные решения переврезки, какие либо согласования?

Александр59

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 956
  • Благодарности: 105
Re: Переключение системы отопления
« Ответ #1 : 19 Июня 2018, 08:59:57 »
Смысл в чём? В узле учёта? Не будет ли дешевле установить узел учёта во второе здание. Переключение повлечёт кроме проекта ещё и возможное изменение диаметров трубопроводов сети, расходомеров ...
Обратитесь в проектную организацию, там помогут выбрать правильный вариант.

Владимир

  • Владимир
  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 14
  • Благодарности: 0
  • Местоположение: Россия
Re: Переключение системы отопления
« Ответ #2 : 19 Июня 2018, 10:45:59 »
Да, смысл в УУТЭ. Диаметры трубопроводов не изменятся, т.к. сеть идет до зданий и делится на две точки ввода прямо перед зданиями. Диаметра расходомеров тоже хватает с запасом. Т.е. требуется только проектное решение на изменение точки ввода? Запросы какие-либо требуются на т/у, согласования? А какими НПА воспользоваться?

Александр59

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 956
  • Благодарности: 105
Re: Переключение системы отопления
« Ответ #3 : 19 Июня 2018, 11:39:06 »
В ТСО также могут помочь двигаться в верном направлении с учётом местных условий.

Иванович

  • Гость
Re: Переключение системы отопления
« Ответ #4 : 19 Июня 2018, 11:40:18 »
Это МКД или нежилые здания?

Если МКД - ОДПУ должны быть раздельными, если нежилые здания одного собственника - возможен 1 узел учёта тепловой энергии (УУТЭ) на основании техусловий ТСО и вновь выполненного проекта на один УУТЭ на 2 здания.

Владимир

  • Владимир
  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 14
  • Благодарности: 0
  • Местоположение: Россия
Re: Переключение системы отопления
« Ответ #5 : 19 Июня 2018, 15:04:47 »
Нежилые одного собственника. То есть нужен запрос т/у в ТСО на переключение, и новый проект УУТЭ на два здания?

бф

  • Гость
Re: Переключение системы отопления
« Ответ #6 : 19 Июня 2018, 15:42:23 »
а если попробовать проще: перекрыть второй ввод и относительно этой части здания расторгнуть договор теплоснабжения, коли собственник один и все трубопроводы позволяют это сделать.
т.е. направить обращение в ТСО о расторжении договора по этой части здания и посмотреть, что будет, а потом по ситуации действовать.
иначе, если начать с другого конца, можно зарыться в бумагах.

Иванович

  • Гость
Re: Переключение системы отопления
« Ответ #7 : 19 Июня 2018, 15:49:35 »
Обратитесь в ТСО. Можно попробовать согласовать применение существующего УУТЭ на 2 здания. Но это согласование будет действовать на время существования данной ТСО. Со сменой ТСО - понадобится проект УУТЭ на 2 здания.

Владимир

  • Владимир
  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 14
  • Благодарности: 0
  • Местоположение: Россия
Re: Переключение системы отопления
« Ответ #8 : 20 Июня 2018, 13:34:30 »
Всем спасибо за помощь и советы

Tags:
 
Программы Auditor

Бесплатный вебинар "Применение технологии информационного моделирования (ТИМ) на всех этапах жизненного цикла объектов теплоснабжения"

Подробнее