РосТепло.ru - Информационная система по теплоснабжению
РосТепло.ру - всё о теплоснабжении в России
ИЗОПРОФЛЕКС-115А

Автор Тема: Водогрейная котельная/  (Прочитано 1062 раз)

naum-ov

  • Гость
Водогрейная котельная/
« : 20 Июня 2018, 19:13:14 »
Помогите с небольшим вопросом.....(диплом) уже не знаю где помощи искать)))

Данные:


Водогрейная котельная.
Проектом предусмотрена установка трех котлов КСВ -2.0 мощностью 2 МВт каждый.
Котельная предназначена для теплоснабжения жилых домов района г. Ялуторовска.
Теплопроизводительность котельной составляет 6 МВт (5,159 Гкал/ч).
Система теплоснабжения закрытая.
Тепловые нагрузки: Жилые дома(Потребитель) - 4,87 МВт(Расчетный тепловой поток)

Описание проблемы: (попробую все ясно обьяснить...... извеняйте если что)

Весь расчет(диплом) идет на 3 котла....
У одного преподователя не проходит проверку....
Говорит что "надо расчет делать на 2 котла т.к. третий котел будет резервыным"...
Слышал что котлы малой мощьностью не нуждаються в резервном котле якобы СНИП есть(но я не смог найти близкую инфу)

Кто нибудь, что нибудь подскажет??? или посоветут как быть....
Стоит все пересчитывать?(на 2 котла)

Заранее спасибо....

Риал

  • Гость
Re: Водогрейная котельная/
« Ответ #1 : 21 Июня 2018, 08:58:42 »
СНиП 2-35-76:
1.16. Количество и единичную производительность котлоагрегатов, устанавливаемых в котельной, следует выбирать по расчетной производительности котельной, проверяя режим работы котлоагрегатов для теплого периода года; при этом в случае выхода из строя наибольшего по производительности котла в котельных первой категории оставшиеся должны обеспечивать отпуск тепла потребителям первой категории:
на технологическое теплоснабжение и системы вентиляции - в количестве, определяемом минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного воздуха);
на отопление и горячее водоснабжение - в количестве, определяемом режимом наиболее холодного месяца.
В случае выхода из строя одного котла независимо от категории котельной количество тепла, отпускаемого потребителям второй категории не нормируется.
Максимальное количество котлов, устанавливаемых  в котельной, определяется на основании технико-экономических расчетов.
В котельных должна предусматриваться установка не менее двух котлов, за исключением производственных котельных второй категории, в которых допускается установка одного котла.

Риал

  • Гость
Re: Водогрейная котельная/
« Ответ #2 : 21 Июня 2018, 09:16:10 »
Извините, в предыдущем ответе вставила цитату не из той редакции.
4.14. Количество и единичную производительность котлов, устанавливаемых в
котельной, следует выбирать по расчетной производительности котельной, проверяя
режим работы котлов для летнего режима с учетом обеспечения стабильной работы
котлов на минимально допустимой нагрузке; при этом в случае выхода из строя
наибольшего по производительности котла в котельных первой категории оставшиеся
должны обеспечивать отпуск теплоты потребителям первой категории:
- на технологическое теплоснабжение и системы вентиляции - в количестве,
определяемом минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры
наружного воздуха);
- на отопление и горячее водоснабжение - в количестве, определяемом режимом
наиболее холодного периода.
В случае выхода из строя одного котла независимо от категории котельной
количество теплоты, отпускаемого потребителям второй категории, в соответствии
с СП 74.13330.
Количество котлов, устанавливаемых в котельных, и их производительность,
определяются на основании технико-экономических расчетов.
В котельных должна предусматриваться установка не менее двух котлов, за
исключением производственных котельных второй категории, в которых допускается
установка одного котла.