РосТепло.ru - Информационная система по теплоснабжению
РосТепло.ру - всё о теплоснабжении в России
ИЗОПРОФЛЕКС-115А

Автор Тема: Обсуждение проекта ГОСТ 30732-2018 (Труба в ППУ изоляции)  (Прочитано 391 раз)

Кирилл Ч.

  • Кирилл Ч.
  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
  • Благодарности: 0
  • Местоположение: Россия,
Обсуждение проекта ГОСТ 30732-2018 (Труба в ППУ изоляции)
« : 31 Октября 2018, 13:03:25 »
Уважаемые коллеги!
В данной ветке прошу высказывать Ваше мнение о планируемом к внедрению проекте ГОСТа на трубу в ППУ изоляции.
Также прилагаю сам проект, разработанный Ассоциацией производителей и потребителей трубопроводов с индустриальной полимерной изоляцией.
НП "Российское теплоснабжение", отстаивая интересы эксплуатации, высказалось резко негативно по отношению к данному проекту (позиция прилагается). Разработчик не учитывает годами накопленный опыт и не стремится стимулировать производителей к изготовлению качественной продукции.
Приветствуются все Ваши предложения, а тем, кто готов поддержать работу НП "РТ" по внесению изменений в проект мы просим связаться с Партнерством или оставить свои координаты.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2018, 09:39:09 от Кирилл Ч. »

Кирилл Ч.

  • Кирилл Ч.
  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
  • Благодарности: 0
  • Местоположение: Россия,
Re: Обсуждение проекта ГОСТ 30732-2018
« Ответ #1 : 31 Октября 2018, 14:53:18 »
В Европе действует EN 253 по трубе в ППУ изоляции в ПЭ оболочке. И самое интересно, европейцы делают отдельные стандарты на трубу в разных оболочках.
Мы не пользуемся чужим опытом и обращаемся к евростандартам только в тех пунктах, которые выгодны.

Кирилл Ч.

  • Кирилл Ч.
  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
  • Благодарности: 0
  • Местоположение: Россия,
Re: Обсуждение проекта ГОСТ 30732-2018 (Труба в ППУ изоляции)
« Ответ #2 : 31 Октября 2018, 14:54:29 »
Верхний температурный предел трубы +150 С. Как вам?

Кирилл Ч.

  • Кирилл Ч.
  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
  • Благодарности: 0
  • Местоположение: Россия,
Re: Обсуждение проекта ГОСТ 30732-2018 (Труба в ППУ изоляции)
« Ответ #3 : 07 Ноября 2018, 07:52:40 »
Пунктом 4.1. дается такая формулировка "Расчетный термический срок службы изолированных труб и фитингов (за исключением запорной, регулирующей арматуры) при действии тепловых нагрузок, без учета окислительных процессов и механических нагрузок должен составлять не менее 30 лет".
Разработчик использует термин "Расчетный термический срок службы" которому нет определения в соответствующем разделе. Интересно посмотреть "расчет" если этот термический срок службы - расчетный. Такой пункт дает изготовителю право лишать гарантии по любой объективной причине: окислительный процесс присутствует всегда, любая механическая нагрузка, а при бесканальной прокладке - она есть всегда. То есть 30 лет срок службы в условиях лаборатории.
Нонсенс. Не производитель должен думать как улучшить технологии и увеличить срок службы, а перекладывает все на эксплуатацию.
Вот такой стандарт.
Вопросов много, ответов - нет...
Коллеги, выражайте свою позицию. Нам важно мнение каждого

Алексей Ч

  • Гость
Re: Обсуждение проекта ГОСТ 30732-2018 (Труба в ППУ изоляции)
« Ответ #4 : 07 Ноября 2018, 21:17:08 »
По системе ОДК есть ГОСТ Р 56380-2015 Сети водоснабжения из предизолированных труб. Дистанционный контроль качества. В этом ГОСТе про него ни слова.

4.28 .... Конструкция кабельных выводов по Д.9–Д.11 приложения Д должна обеспечивать их герметичность.
В течении какого срока???

Кирилл Ч.

  • Кирилл Ч.
  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
  • Благодарности: 0
  • Местоположение: Россия,
Re: Обсуждение проекта ГОСТ 30732-2018 (Труба в ППУ изоляции)
« Ответ #5 : 08 Ноября 2018, 07:38:04 »
По системе ОДК есть ГОСТ Р 56380-2015 Сети водоснабжения из предизолированных труб. Дистанционный контроль качества. В этом ГОСТе про него ни слова.

4.28 .... Конструкция кабельных выводов по Д.9–Д.11 приложения Д должна обеспечивать их герметичность.
В течении какого срока???
В этом ГОСТе про него ни слова.
Укажем разработчику на то, что не учтен при разработке данный стандарт.
В течении какого срока???
Если явно не указано иного, то Конструкция кабельных выводов должна обеспечивать их герметичность в течение всего срока службы трубопровода. Но и тут многое завуалировано (см. ранее комментарий к пункту 4.1).

Кирилл Ч.

  • Кирилл Ч.
  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
  • Благодарности: 0
  • Местоположение: Россия,
Re: Обсуждение проекта ГОСТ 30732-2018 (Труба в ППУ изоляции)
« Ответ #6 : 09 Ноября 2018, 08:05:22 »
Коллеги, всем кто готов высказать свою позицию по данному проекту ГОСТа прошу сообщить на чье имя и куда направить от НП "РТ" официальный запрос.
Тем, кто прислал свое предложение и комментарии мы предоставим доступ к облачному пространству с ответами коллег (тех кто дал согласие на размещение мнения).
Это ограниченный доступ. Направляйте свое мнение - получайте доступ, обменивайтесь мнениями.
Общая картина - вопросов к проекту стандарта у всех очень много. Некоторые - системные.