Здравствуйте, 6 лет стояла обводная линия под пломбами, т.к. при сдаче дома были проблемы с теплообменниками в МКД. Сейчас потребовали срезать. Не дают наряд на отопление.
Можно ли внести изменения в проект. Для сибирского региона, эта страховка на случай, если потекут теплообменники. На какие нормативные документы можно ссылаться.

Авдеев Евгений Фёдорович

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 109
  • Благодарности: 9
  • Местоположение: Новосибирск
  • Организация: Управление коммунального комплекса и энергетики Новосибирской области
Re: Тепловые сети требуют срезать обводную линию в автоматиз.теплов.узле в МКД
« Ответ #1 : 24 Сентября 2017, 10:35:26 »
1. Если правильно понял автора - дом подключен по независимой схеме и на теплообменниках смонтирована не проектная байпасная линия, предусматривающая подачу теплоносителя из тепловой сети напрямую во внутридомовую систему отопления.
2. Требования теплоснабжающей организации вполне справедливы. Система отопления дома должна быть подключена к централизованной тепловой сети в соответствии с проектным решением.
3. Изменения в проект внести можно, только измененный проект необходимо будет согласовать с теплоснабжающей организацией, что, видимо, в данном случае вряд ли получится.
4. Чтобы теплообменники "не потекли" в межотопительный период необходимо проводить профилактические осмотры, обследования, ремонты. Наконец, если есть предположение, что теплообменники "побегут" в отопительный период необходимо заранее подготовить резервный запас, и в случае необходимости оперативно выполнить ремонт (замену пластин) в теплообменников. Для этого вполне можно отключить дом на 6-8 часов. Аккумулирующей способности здания вполне хватит на время проведения работ.

KGP1

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 233
  • Благодарности: 14
  • Местоположение: Владимир
Re: Тепловые сети требуют срезать обводную линию в автоматиз.теплов.узле в МКД
« Ответ #2 : 26 Сентября 2017, 08:56:05 »
Здравствуйте, 6 лет стояла обводная линия под пломбами, т.к. при сдаче дома были проблемы с теплообменниками в МКД. Сейчас потребовали срезать. Не дают наряд на отопление.
Можно ли внести изменения в проект. Для сибирского региона, эта страховка на случай, если потекут теплообменники. На какие нормативные документы можно ссылаться.
ПРАВИЛА

эксплуатации теплопотребляющих установок

и тепловых сетей потребителей
п.2.2.8. В тепловых пунктах не должно быть перемычек между подающим и обратным трубопроводами и обводных трубопроводов элеваторов, регулирующих клапанов, грязевиков и приборов для учета расходов теплоносителя и тепловой энергии.
Допускается устройство в ЦТП перемычек между подающим и обратным трубопроводами при обязательной установке на них двух последовательно расположенных задвижек (вентилей). Между этими задвижками (вентилями) должно быть выполнено дренажное устройство, соединенное с атмосферой. Арматура на перемычках в нормальных условиях эксплуатации должна быть закрыта и опломбирована.
Расход теплоносителя на ввод не должен превышать расчетного значения(см.проект). Регулируется ограничивающим устройством(шайба, БК), установленным на обводном трубопроводе. Если не нарушены указанные выше правила, то письменно сошлитесь на данные Правила и укажите на противоправные действия РСО. Копию письма направьте в надзорные органы.