РосТепло.ru - Информационная система по теплоснабжению
РосТепло.ру - всё о теплоснабжении в России

Автор Тема: Подача теплоносителя в жилой дом  (Прочитано 3725 раз)

Александр

  • Александр
  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • Благодарности: 0
  • Местоположение: Россия, Санкт-Петербург
Подача теплоносителя в жилой дом
« : 12 Февраля 2018, 16:48:26 »
Добрый день!
Управляющая компания отключила теплообменники(демонтаж)и подает теплоноситель в дом на прямых параметрах.Система теплоснабжения открытая график 150-70 регулировка производится задвижкой.  Какими нормативными документами   необходимо  воспользоваться ,чтобы восстановить проектное теплоснабжение дома? Дом 18 этажей.

Борисов Константин Борисович

  • Пользователи
  • Постоялец
  • *
  • Сообщений: 243
  • Благодарности: 82
  • ООО "Центр по эффективному использованию энергии"
  • Местоположение: город Москва
Re: Подача теплоносителя в жилой дом
« Ответ #1 : 12 Февраля 2018, 17:23:41 »

Добрый день, Александр.

Если слова «Управляющая компания отключила теплообменники (демонтаж)…» относятся к подогревателям ГВС, то есть к централизованному  горячему водоснабжению, то Вам в помощь статья 29 190-ФЗ «О теплоснабжении».
Пункты 8 и 9.
«8. С 1 января 2013 года подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.
(Часть дополнительно включена с 1 января 2013 года Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 417-ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 30 декабря 2012 года N 318-ФЗ))
9. С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.
(Часть дополнительно включена с 1 января 2013 года Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 417-ФЗ)».

Если слова «Управляющая компания отключила теплообменники (демонтаж)…» относятся к подогревателям отопления, то есть к централизованному отоплению, то Вам в помощь СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003».
Пункт 6.1.6
«Температуру теплоносителя для систем внутреннего теплоснабжения следует принимать:
в жилых и общественных зданиях не более 95 С;
для производственных зданий не более 110 С».

Или можно сослаться на Приложение Д  данного нормативного документа.
«Максимально допустимая температура теплоносителя:
Система отопления: Поквартирная водяная с радиаторами или конвекторами при температуре теплоносителя не более 95 С;
Система отопления: водяная с радиаторами, панелями и конвекторами при температуре теплоносителя для двухтрубных систем – не более 95 С; для однотрубных – не более 105 С».

То есть, в действующих нормативных документах есть прямой запрет на подачу в систему отопления жилых зданий теплоносителя с температурой выше 95 или 105 С.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2018, 17:33:02 от Борисов Константин Борисович »

Александр

  • Александр
  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • Благодарности: 0
  • Местоположение: Россия, Санкт-Петербург
Re: Подача теплоносителя в жилой дом
« Ответ #2 : 13 Февраля 2018, 15:36:27 »
Добрый день,Борис Константинович!
Спасибо за предоставленную информацию.
Речь идет конечно об отоплении.
Фокус в том,что теплоснабжающая организация подает теплоноситель не выше 95С в любые морозы и УК оджимает задвижками.

Борисов Константин Борисович

  • Пользователи
  • Постоялец
  • *
  • Сообщений: 243
  • Благодарности: 82
  • ООО "Центр по эффективному использованию энергии"
  • Местоположение: город Москва
Re: Подача теплоносителя в жилой дом
« Ответ #3 : 13 Февраля 2018, 15:53:40 »
Тогда просто «ткните носом» свою УК в то, что регулирование тепловых нагрузок с помощью  запорной арматуры (задвижек, вентилей), установленной на вводе в многоквартирный дом запрещено действующими нормативными документами.
1) СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов».
«Пункт 4.44. Принимать запорную арматуру в качестве регулирующей НЕ ДОПУСКАЕТСЯ».
2) «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. №115).
«Пункт 5.2.3. Арматура должна использоваться строго в соответствии с ее функциональным назначением. Использование запорной арматуры в качестве регулирующей НЕ ДОПУСКАЕТСЯ».

Федосов Артем Алексеевич

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
  • Благодарности: 0
  • Местоположение: Липецк
Re: Подача теплоносителя в жилой дом
« Ответ #4 : 05 Марта 2018, 19:36:43 »
Да не надо никого никуда тыкать, просто находите проект на тепловой узел и заставляете добровольно все восстановить. Если добровольно не хотят, то к надзорникам - они заставят.