Автор Тема: Очистка латунных трубок от накипи  (Прочитано 1167 раз)

Адм

  • Гость
Очистка латунных трубок от накипи
« : 19 Февраля 2018, 15:27:46 »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какой раствор из каких реагентов применить при очистке латунных трубок кожухотрубного пароводяного подогревателя от накипи? В каких концентациях и т.п.?

Айнбунд Александр Леонидович

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 243
  • Благодарности: 43
  • Местоположение: Москва
Re: Очистка латунных трубок от накипи
« Ответ #1 : 21 Февраля 2018, 01:18:49 »
Уважаемый АДМ!
Химическая промывка штука тонкая и вот почему:
- если неправильно подобрать % раствора кислоты (в меньшую сторону, чем нужно) то налицо будет повышенное сопротивление системы теплопотребления (СТП) или оборудования и плохой теплосъем (накипь очень хороший теплоизолятор);
- если перестараться с подбором %  и времени промывки, то можно потерять всю СТП или оборудование подвергшееся промывке (банально кислота сожрет металл).
Вообще Вы можете выбрать не только химпромывку, но существует гидропневматическая промывка (вода+сжатый воздух), а так же механическая и наконец акустическая (спец. приборами).
Для химпромывки подойдут следующие кислоты: лимонная, щавелевая, муравьиная и даже уксус. Работа должна проводится по инструкции и схеме промывки и обязательно по наряду-допуску (или распоряжению -письменно).
Вам в помощь гл. 2.12 ПТЭТЭ "Природоохранные мероприятия"; программа п.п. 6.2.20-6.2.18 ПТЭТЭ. Штуцера п.п. 9.1.30-9.1.31ПТЭТЭ. СТП и оборудование не прошедшие промывку не допускаются по 9.2.9 и 9.2.10
Периодичность чисток и  выбор способа промывки по 12.14 ПТЭТЭ. После проведения химпромывки необходимо СПТ или оборудование подвергнуть промывке любым ингибитором, чтобы остановить реакцию с металлом.
Из вышеизложенного я Вам советую произвести промывку силами подрядной организации, которую можно найти на этом сайте в Адресной книге, благо что эти работы не такие уж и дорогие, но зато Вы с гарантией останитесь с нормально работающим оборудованием. Успехов.
С уважением,
Александр Леонидович, бывший инспектор Теплоинспекции "Мосгосэнергонадзора"
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2018, 01:22:34 от Айнбунд Александр Леонидович »

Дмитрий

  • Дмитрий
  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
  • Благодарности: 0
  • Местоположение: Россия, Волгоград
Re: Очистка латунных трубок от накипи
« Ответ #2 : 02 Марта 2018, 17:59:51 »
Добрый день, уважаемый Адм!
Я полностью согласен с Александром Леонидовичем. Вопрос очистки теплообменников очень серьёзный.
На данный момент появилась инновационная биотехнология очистки теплотехнического оборудования с помощью штаммов бактерий. Биотехнология называется Бонака.
Она полностью безопасна не только для интересующих Вас латунных трубок, при практически 100% удалении накипи, но и для прокладок, пластика и запорной арматуры. Положительный эффект данной технологии уже проверен не только теплообменниках, но и на большом количестве объектах теплогенерации и теплопотребления
Вы можете найти информацию о данной биотехнологии в интернете, или написать мне запрос на информацию по данной биотехнологии
« Последнее редактирование: 02 Марта 2018, 18:02:30 от Дмитрий »

Глеб Промышленный Клининг

  • Глеб Промышленный Клининг
  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
  • Благодарности: 0
  • Местоположение: Россия
Re: Очистка латунных трубок от накипи
« Ответ #3 : 04 Марта 2018, 14:47:28 »
Здравствуйте!

Мы достаточно долго занимаемся промывкой теплообменников, начиная от настенных котлов и заканчивая подогревателями воды на ТЭЦ. Для промывки медных и латунных трубок рекомендую использовать специальные смеси кислот из расчета 1:10. По производителям - мы используем для профилактики теплообменников реагент Steeltex Iron. В случае когда теплообменник не обслуживался несколько лет и надо его капитально отмыть мы используем средство РН-103 (производства ООО "ОргТехСервис" г. Самара). Из практики могу сказать что РН-103 способно поднять проходимость трубок с 5% до 67%, но концентрацию надо будет делать 1:5.
После промывки надо проводить нейтрализацию и пассивацию.
 
Что касается использования лимонной кислоты - на мой взгляд в реагенте помимо действующего компонента (кислота) должны присутствовать и ПАВ и ингибиторы коррозии. Только тогда можно получить соответствующее качество. Кроме того, качественный реагент может работать при температуре +10С. Сможет ли лимонка - большой вопрос.

Что касается биоочистки (Бонака) пока мы ее не пробовали, но отзывы положительные.



С уважением,
Промышленный клининг