Конференция
РосТепло.ru - Информационная система по теплоснабжению
РосТепло.ру - всё о теплоснабжении в России
Теплообменные аппараты ТТАИ

Автор Тема: потребители т.э. первой категории в каком нпа прописаны?  (Прочитано 17590 раз)

Юмшанова Василиса

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
  • Благодарности: 0
потребители т.э. первой категории в каком нпа прописаны?
« : 07 Апреля 2016, 02:18:18 »
Не могу найти законодательство где прописаны потребители т.э., относящиеся к первой категории.

Александр59

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 936
  • Благодарности: 103
Re: потребители т.э. первой категории в каком нпа прописаны?
« Ответ #1 : 07 Апреля 2016, 08:12:19 »
СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=1630
4.2 Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилые и общественные здания до 12 °С;

промышленные здания до 8 °С.

Третья категория - остальные потребители.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2016, 19:35:25 от Свешников Николай »

Иванович.

  • Гость
Re: потребители т.э. первой категории в каком нпа прописаны?
« Ответ #2 : 08 Августа 2018, 08:22:13 »
Почти то же содержится в пункте 1  Приложения N 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утв. приказом Минэнерго РФ №103 от 12.03.2013.:

" Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче
тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений,
предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;
вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в
отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:
жилых и общественных зданий до 12 °C;
промышленных зданий до 8 °C;
третья категория - остальные потребители."