Начало срезки температурного графика
Теплообменные аппараты ТТАИ
Сочетают в себе преимущества кожухотрубных и пластинчатых теплообменников без их недостатков.
РосТепло.ru - Информационная система по теплоснабжению
РосТепло.ру - всё о теплоснабжении в России
Теплообменные аппараты ТТАИ

Автор Тема: Начало срезки температурного графика  (Прочитано 10816 раз)

Dzhan007

  • Гость
Начало срезки температурного графика
« : 23 Ноября 2016, 22:10:36 »
Здравствуйте.
Что такое начало срезки температурного графика?
Допустим температура наружного воздуха 4 градуса.
Температурный график:
8 65
7 65
6 65
5 65
4 65
3 65
2 65
1 65
0 66,39

Начало срезки значит будет 8 градусов или 1 градус?

Нужно для расчета по 99/пр.
Там есть пункт 68.
Если в период срезки температурного графика подачи теплоносителя в тепловой сети при положительных температурах наружного воздуха отсутствует автоматическое регулирование подачи тепла на отопление, а также при срезке температурного графика подачи теплоносителя в период низких температур наружного воздуха - величина принимается равной температуре начала срезки температурного графика; а при автоматическом регулировании принимается фактическое значение.

И если это 8 градусов, то где это законодательно можно подтвердить? Или в учебнике где-то есть это?

Борисов Константин Борисович

  • Пользователи
  • Постоялец
  • *
  • Сообщений: 195
  • Благодарности: 73
  • ООО "Центр по эффективному использованию энергии"
  • Местоположение: город Москва
Re: Начало срезки температурного графика
« Ответ #1 : 24 Ноября 2016, 11:18:45 »

Уважаемый Dzhan007.

В Вашем случае, это не «срезка» температурного графика, а «спрямление».

В нормативном документе РД 153-34.0-20.523-98 «Методические указания по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии (Часть 1) приведены следующие определения «срезки»  «спрямления» и «качественного регулирования» графика температур:
1) Диапазон качественного регулирования – интервал температур наружного воздуха, расположенный между диапазоном спрямления и срезки графика температур, в котором изменение температуры сетевой воды в подающей линии происходит по графику температур качественного регулирования.
2) Диапазон спрямления графика температур – интервал температур наружного воздуха в теплый период отопительного сезона, в котором поддерживается постоянная минимальная температура сетевой воды в подающей линии.
3) Диапазон срезки графика температур – интервал температур наружного воздуха в холодный период отопительного сезон, в котором поддерживается постоянная максимальная температура сетевой воды в подающей линии.
4) Точка излома (спрямления) графика температур – температура наружного воздуха, разделяющая диапазон спрямления графика температур и качественного регулирования отпуска тепловой энергии.
5) Точка срезки графика температур – температура наружного воздуха, разделяющая диапазон срезки графика температур и качественного регулирования отпуска тепловой энергии.
Так что, в Вашем случае температура излома (спрямления) графика температур – это температура наружного воздуха +1 С. Так как, именно с этой температуры наружного воздуха начинается диапазон спрямления графика температур при постоянной минимальной температуре сетевой воды в подающем трубопроводе равной 65 С.

P.S.
Если судить по пункту 68, который Вы привели в своем сообщении, разработчики 99/пр  особенно не «заморачивались» в терминах и определениях. И, соответственно, под одним термином «срезка» понимают и диапазон «спрямления» графика температур и собственно непосредственно сам диапазон «срезки» на температурном графике. Как говорится, все «причесали под одну гребенку».
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2016, 14:20:31 от Борисов Константин Борисович »