Отраслевая конференция 
«Теплоснабжение-2019»
РосТепло.ru - Информационная система по теплоснабжению
РосТепло.ру - всё о теплоснабжении в России
Теплообменные аппараты ТТАИ

Автор Тема: правильно ли установлен теплосчётчик?  (Прочитано 688 раз)

полосков андрей

  • Гость
правильно ли установлен теплосчётчик?
« : 10 Февраля 2019, 09:42:31 »
в 8 квартирном доме с верхней разводкой установили теплосчётчик после элеватора.стали приходить большие счета и возник вопрос о правильности установки теплосчётчика.не считает ли он ещё дополнительно поток с дома после камеры смешения?

Александр59

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1111
  • Благодарности: 118
Re: правильно ли установлен теплосчётчик?
« Ответ #1 : 10 Февраля 2019, 11:26:09 »
Однозначно и расходомеры и датчики температуры должны быть установлены до элеватора. Примерные схемы можно увидеть в Методике коммерческого учёта 99/пр.
Порядок проектирования, монтажа, эксплуатации установлен Правилами коммерческого учёта ПП РФ 1034. Монтаж должен быть выполнен по проекту, утверждённому ТСО.


полосков андрей

  • Гость
Re: правильно ли установлен теплосчётчик?
« Ответ #2 : 10 Февраля 2019, 12:52:13 »
в том то и дело что и проект и монтаж делала ТСО "Электротеплосеть".Считает ли теплосчётчик дополнительно  поток обратки через камеру смешения?

Александр59

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1111
  • Благодарности: 118
Re: правильно ли установлен теплосчётчик?
« Ответ #3 : 10 Февраля 2019, 13:49:46 »
 Расходомер считает количество теплоносителя через него проходящего. При установке после элеватора считает и подмес.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2019, 13:51:25 от Александр59 »

Пинигин Александр Владимирович

  • Пинигин Александр Владимирович
  • Пользователи
  • Ветеран
  • *
  • Сообщений: 669
  • Благодарности: 89
  • Местоположение: Россия, Асбест
  • Организация: Управляющая организация ООО "Жилсервис" г.Асбест
Re: правильно ли установлен теплосчётчик?
« Ответ #4 : 10 Февраля 2019, 18:08:56 »
полосков андрей!
Конечно, если как Вы говорите теплосчетчик установлен после элеватора, это не правильно, это нарушение правил учета тепловой энергии 1034ПП. Схемы учета приведены в методике 99/пр к правилам учета. Как его проектировали и вводили в эксплуатацию - это конечно вопрос. Теплосчетчик должен стоять на вводе теплосети в дом до элеватора и прочего оборудования. Однако элеватор не изменяет количество тепловой энергии. Элеватор изменяет параметры теплоносителя, но не количество тепловой энергии. Если поставить два теплосчетчика, до и после элеватора, то они покажут одинаковое значения тепловой энергии. В идеале конечно, если пренебречь погрешностями и тепловыми потерями. Расходы теплоносителя и температуры будут разные, а потребляемое тепло таким же. Поэтому большая сумма за отопление возможно связана и не с теплосчетчиком.
Правда учитывая "профессионализм" сотрудников Вашей РСО не удивлюсь если они воткнули термопреобразователи до элеватора, а расходомеры после. Тогда конечно теплосчетчик вам насчитает...
Но в любом случае использовать ваш теплосчетчик нельзя, он установлен в нарушение правил. И доказать Вам это не составит труда, было бы желание.