Здравствуйте подскажите пожалуйста если на цтп(зависимая схема с ГВС) приходит температура t1=86, то какая температура должна быть на вводе  жилых домов перед элеватором.(насколько меньше она упадет), регулируется она как то на выходе из цтп или температуру срезает  только элеватор в доме.
Температура обратки отопления с жилых домов  Т4 должна ли совпадать с температурой т2 на цтп?

Александр Григорьевич

  • AGL
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1040
  • Благодарности: 131
Re: температура t1 и t2 на цтп и в доме.
« Ответ #1 : 01 Апреля 2019, 13:42:17 »
Степень снижения температуры Т1 на входе в ЦТП и на входе в МКД может изменяться в широких пределах.
Теплообменники в ЦТП имеют к.п.д. менее 100 %, поэтому Т1 на выходе из ЦТП всегда будет меньше, чем Т1 на входе. Кроме того, на входе ЦТП может быть график регулирования 150/75, а на выходе, например, 115/70. Поэтому температура Т1 на выходе ЦТП будет всегда заметно меньше, чем на входе.
Транспортное охлаждение между выходом ЦТП и входом в МКД зависит от многих факторов и может изменяться от долей градуса до нескольких градусов.
На картинке показано, что при сравнительно невысоких температурах Т1цтп (на выходе ЦТП) и Т1мкд (на входе в дом) среднее транспортное охлаждение в июне составило 1,2 °С (это без учёта погрешностей измерений двух температур).
Анализ этой измерительной статистики показал: при росте Т1цтп на 1 °С транспортное охлаждение теплоносителя на участке ЦТП-МКД возрастает на 0,04 °С. Однако для разных систем теплоснабжения транспортное охлаждение тоже будет разным.
Рассчитать транспортное охлаждение для данного трубопровода (для летнего режима теплоснабжения) можно по простой формуле DT1 = 0,04*Т1цтп - 1,42, °С.

гусев анатолий анатольевич

  • гусев анатолий анатольевич
  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
  • Благодарности: 0
  • Местоположение: Россия, Москва
Re: температура t1 и t2 на цтп и в доме.
« Ответ #2 : 01 Апреля 2019, 15:05:01 »
Спасибо за ответ,если температурный график на выходе из цтп 95/70 то в жилых домах элеваторы не нужны получается?

Александр Григорьевич

  • AGL
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1040
  • Благодарности: 131
Re: температура t1 и t2 на цтп и в доме.
« Ответ #3 : 01 Апреля 2019, 16:40:07 »
Именно так. Если источник (котельная или ЦТП) подаёт тепло в дома по графику 95/70, то элеваторов в домах нет. Системы отопления в доме работают на прямых параметрах - если из внешней теплосети подан теплоноситель, например, с Т1 = 95 °С, то и в систему отопления уйдёт вода с Т1 = 95 °С.
А элеваторы должны стоять там, где на входе в дом в холодное время может быть Т1, превышающая 100 (или 105?) °С.
Взгляните на прилагаемый график регулирования.
На этом графике:
- Т1 - температура, которую ТЭЦ выдаёт в теплосеть (график 150/70);
- Т1пнс - повысительная насосная станция путём подмеса обратной воды превращает график 150/70 в более щадящий график 138/70; в дома приходит теплоноситель с Т1 до 138 °С;
- Т3 - температура теплоносителя за элеватором; благодаря элеватору система отопления работает по отопительному графику 95/70.
- Т2 - температура обратной воды.

Борисов Константин Борисович

  • Борисов Константин Борисович
  • Пользователи
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 281
  • Благодарности: 89
  • Организация: «Центр энергоэффективности — XXI»
    Должность: Исследователь.
  • Местоположение: Россия, Москва
Re: температура t1 и t2 на цтп и в доме.
« Ответ #4 : 01 Апреля 2019, 16:54:33 »
В городе-герое Москве температурные графики более сложные, по сравнению с теми, что приведены в предыдущем сообщении.

Как правило, для одной системы теплоснабжения (ТЭЦ - магистральные тепловые сети – ЦТП – квартальные тепловые сети – элеваторные узлы или АУУ СО с насосным смешением – внутридомовые сети здания) устанавливаются не менее 3-х температурных графиков (для каждого теплового циркуляционного контура):
1) ТЭЦ и магистральные тепловые сети: 150/76 С (график со «срезкой» на 130 С и спрямлением (изломом) на 72 С).
2) ЦТП и квартальные тепловые сети до элеваторные узлов или АУУ СО с насосным смешением: 120/70 С (график без «срезки» и без спрямления).
ЦТП, как правило, присоединены к магистральным тепловым сетям по независимой схеме через теплообменные аппараты (отопительные подогреватели).
На ЦТП также установлены подогреватели горячего водоснабжения (подогреватели ГВС). В основном они подключены к магистральным тепловым сетям по двухступенчатой схеме (последовательной или смешанной).
Квартальные тепловые сети от ЦТП до зданий являются четырехтрубными (по два трубопровода на каждый вид тепловой нагрузки: отопление и ГВС).
3) Элеваторные узлы или АУУ СО с насосным смешением и внутридомовые сети: 105/70 С или 95/70 С (график без «срезки» и без спрямления).
И это не считая отдельных температурных графиков для систем принудительной вентиляции с калориферами.

Сами температурные графики приведены во вложенном файле «Температурные_графики_Москва.pdf». К сожалению, не в наглядном графическом виде.

Александр Григорьевич

  • AGL
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1040
  • Благодарности: 131
Re: температура t1 и t2 на цтп и в доме.
« Ответ #5 : 01 Апреля 2019, 18:54:18 »
Здравствуйте подскажите пожалуйста если на цтп (зависимая схема с ГВС) приходит температура t1=86, то какая температура должна быть на вводе  жилых домов перед элеватором. (насколько меньше она упадет), регулируется она как то на выходе из цтп или температуру срезает только элеватор в доме.
Температура обратки отопления с жилых домов Т4 должна ли совпадать с температурой т2 на цтп?
Ранее (см. сообщ. #1) мы рассчитали транспортное охлаждение в подающем трубопроводе ГВС (1,2 °С), имевшее место в июне.
Зимой (в начале февраля) в системе отопления температура Т1цтп в среднем составила 93,1 °С, а в это время у потребителя Т1мкд = 90,4 °С. Следовательно, вода при движении от ЦТП к дому остыла уже на 2,7 °С (более чем в два раза по сравнению с июнем).
По формуле DT1 = 0.054*Т1цтп - 2.35, °С, можно рассчитать транспортное охлаждение воды на участке ЦТП-МКД для любых возможных температур Т1цтп.
При движении воды от дома к ЦТП она тоже остывает, но уже в меньшей степени (Т2 < T1). Для нестрогих расчётов можно принять, что DT2 = Т2мкд - Т2цтп = 0,6*DT1.

Tags:
 
СИСТЕМА 
ДОБРОВОЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ 
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Программы Auditor
Авторские права на размещенные материалы принадлежат авторам
Возрастная категория Интернет-сайта "18+"
© РосТепло.ru - Информационная система по теплоснабжению, 2003-2019
О проекте | Карта портала | Реклама на РосТепло.ru |
Top.Mail.Ru

Отраслевая конференция «Теплоснабжение-2019»

Москва, 22-24 октября 2019 г.
Примите участие!

Подробнее