РосТепло.ru - Информационная система по теплоснабжению
РосТепло.ру - всё о теплоснабжении в России
ИЗОПРОФЛЕКС-115А

Автор Тема: Расчёт тепловых потерь неизолированного трубопровода в помещении  (Прочитано 956 раз)

Сударикова Наталья Викторовна

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • Благодарности: 0
  • Местоположение: Гусь-Хрустальный
Расчёт тепловых потерь неизолированного трубопровода в помещении
« : 25 Апреля 2019, 09:23:19 »
Неизолированный стальной трубопровод наружным диаметром 76 мм протяженностью 30 м. Проложен в помещении с температурой 24 °С. Температура теплоносителя в начале участка 50 °С; температура теплоносителя в конце участка 47 °С. Как посчитать фактические потери тепла на этом участке?

Василий Анатольевич

  • Василий Анатольевич
  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 259
  • Благодарности: 13
Re: Расчёт тепловых потерь неизолированного трубопровода в помещении
« Ответ #1 : 25 Апреля 2019, 10:36:30 »
Неизолированный стальной трубопровод наружным диаметром 76 мм протяженностью 30 м. Проложен в помещении с температурой 24 °С. Температура теплоносителя в начале участка 50 °С; температура теплоносителя в конце участка 47 °С. Как посчитать фактические потери тепла на этом участке?

А каков расход теплоносителя в трубе (в т/ч)?

Сударикова Наталья Викторовна

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • Благодарности: 0
  • Местоположение: Гусь-Хрустальный
Re: Расчёт тепловых потерь неизолированного трубопровода в помещении
« Ответ #2 : 25 Апреля 2019, 10:38:40 »
По расходомеру 21 м3/час

Калнин Юрий

  • Калнин Юрий
  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 142
  • Благодарности: 33
  • Местоположение: Россия, Нижний Новгород
Re: Расчёт тепловых потерь неизолированного трубопровода в помещении
« Ответ #3 : 25 Апреля 2019, 11:57:54 »
Здравствуйте, Наталья Викторовна!

      См. текст ниже + в приложении - ДВА файла из Интернета.
В Интернете Вы найдете калькулятор для расчета теплопотерь, по которому без труда определите величину теплопотерь вашей трубы.

                       Как рассчитать теплоотдачу стальных труб

1. Расчет теплоотдачи стальных труб производится по формуле: Q=K*F*dT. При этом под Q понимается теплоотдача трубы, взятая в Вт, под F площадь поверхности одной трубы или нескольких труб, а под K коэффициент теплопроводности трубы.

2. Коэффициент теплопроводности зависит от диаметра стальной трубы, от того, сколько ниток трубы в регистре и от разницы температур, наблюдающихся между теплоносителем и воздухом. Коэффициент теплопроводности трубы колеблется в пределах 8-12,5.

3. Температурный напор обозначается в формуле как dT. Чтобы рассчитать температурный напор необходимо сложить температуру на выходе трубы с температурой на входе, поделить получившееся значение на 2 и отнять температуру внутри помещения.

4. Если стальная труба покрыта теплоизоляцией, то получившееся в результате расчета формулы значение должно быть умножено на КПД теплоизоляции. Под КПД теплоизоляции понимается процент тепла, отдающегося трубой окружающему пространству.

Пример расчета теплоотдачи для одного метра стальной трубы

Теплоотдача 1 м стальной трубы согласно приведенной выше формуле составит Q=0,047*10*(80-20)=28 Вт. Расчет произведен для стальной трубы диаметром 15 миллиметров. Температура теплоносителя при этом составляет 80 градусов Цельсия, а температура окружающей среды – 20 градусов Цельсия.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2019, 12:00:21 от Калнин Юрий »

Борисов Константин Борисович

  • Борисов Константин Борисович
  • Пользователи
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 276
  • Благодарности: 89
  • Организация: «Центр энергоэффективности — XXI»
    Должность: Исследователь.
  • Местоположение: Россия, Москва
Re: Расчёт тепловых потерь неизолированного трубопровода в помещении
« Ответ #4 : 25 Апреля 2019, 12:17:43 »

Для Судариковой Наталии Викторовны.

К сообщению Калнина Юрия, добавлю только то, что программа по расчету потерь тепловой энергии неизолированными трубопроводами имеется в открытом доступе на этом сайте http://www.rosteplo.ru/  (см. вложенный файл «Потери тепла неизолированными трубопроводами.xls»).

Так что, просто подставляйте свои данные в таблицу «Расчет тепловых потерь трубопроводами без изоляции» (рабочий лист «Потери неизол.трубопр.) и будет Вам счастье!

Александр Григорьевич

  • AGL
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 960
  • Благодарности: 118
Re: Расчёт тепловых потерь неизолированного трубопровода в помещении
« Ответ #5 : 25 Апреля 2019, 12:55:43 »
Неизолированный стальной трубопровод наружным диаметром 76 мм протяженностью 30 м. Проложен в помещении с температурой 24 °С. Температура теплоносителя в начале участка 50 °С; температура теплоносителя в конце участка 47 °С. Как посчитать фактические потери тепла на этом участке?
Для заданных исходных данных и при абс. давлении Р1 = 5 кгс/см2 теплопотери составят Qп = 0,0622 Гкал/ч.
Расчёт выполнен по формуле Qп = 0,001*V1*ro1*(h1 - h2).
В этой формуле объёмный расход V1 = 21 м3, плотность ro1 = 0,9882 т/м3, удельные энтальпии h1 = 50,095 ккал/кг, h2 = 47,096 ккал/кг.

Tags:
 
Программы Auditor