Вопрос по оборудованию теплопункта
« : 15 Октября 2018, 13:35:13 »
Вот в технических условиях прописали такой пункт:»теплопункт должен быть оборудован водомером на обводе головной задвижки обратного или подающего трубопроводов сетевой воды для контроля плотности системы теплоснабжения, если этот контроль не обеспечивается другими методами».  :-\
У меня вопрос - что это такое, как выглядит, зачем нужно??? Может, у кого схемка есть??? Сколько работаю - первый раз с таким сталкиваюсь. Заранее спасибо за ответ!!!

Александр59

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1109
  • Благодарности: 118
Re: Вопрос по оборудованию теплопункта
« Ответ #1 : 16 Октября 2018, 08:48:09 »
В ТУ на что? Если на подключение, то в РФ подключение "неоприборенных" не допускается.
А все "ХОТЕЛКИ" должны быть обоснованы соответствующими требованиями каких нить правил и т.п.
Плотность она проверяется при испытаниях, на которых ТСО имеет полное право присутствовать.
Выглядит просто - на байпасе задвижки ставится расходомер с запоркой. Задвижки закрыли, открыли байпас, а счётчик крутится - значит что? во во - задвижки не держат ;D ;D ;D

Inspector

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • Благодарности: 0
  • Местоположение: Украина, Киев
Re: Вопрос по оборудованию теплопункта
« Ответ #2 : 16 Октября 2018, 21:17:08 »
Как я понимаю, схемка такая:[img][img]

Александр59

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1109
  • Благодарности: 118
Re: Вопрос по оборудованию теплопункта
« Ответ #3 : 17 Октября 2018, 09:46:04 »
Почти. Недостаёт запорной арматуры до- и после- расходомера.

Inspector

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • Благодарности: 0
  • Местоположение: Украина, Киев
Re: Вопрос по оборудованию теплопункта
« Ответ #4 : 17 Октября 2018, 21:21:30 »
Получается, если открыты вводные задвижки, задвижки на водомере закрыты. А когда водные задвижки закрыты, открыты задвижки на водомере. И если в системе куда-то уходит вода (порыв, утечка), счетчик начинает крутить.

Роман 61

  • Роман 61
  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 32
  • Благодарности: 0
  • ТИ
  • Местоположение: Россия,
Re: Вопрос по оборудованию теплопункта
« Ответ #5 : 22 Февраля 2019, 14:04:37 »
    А какой смысл сей "гравицапы"?? :o Обычно делается "промывка-опрессовка" перед началом отопительного сезона, составляется Акт готовности к отопительному сезону. А если есть УУТЭ (ОДПУ), и нижний предел расходомеров позволяет Посчитать, то вообще непонятно. Да и "байпас" нужно пломбировать. Тоже первый раз встречаю такое.